Zolotukin |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 10 Joined: 21-February 11 Member No.: 46 632 ![]() |
Здравствуйте! Может кто сталкивался с подобной проблемой: прослушиваются входящие звонки в других квартирах, а именно в в кв № 31, если набирают квартиру оканчивающуюся на 1 (01, 11, 21, 41, 51, 61) всего квартир 65. Другие квартиры не жаловались. В доме 1 подъезд, 2 стояка, 14 этажей. Кабель по стоякам телефонный экранированный один стояк заменил на КСПВ, к.з на землю нет, переполюсовки нет. Оборудование заменил на новое. в доме установлено около 20 видеомониторов разных марок, от них присутствует напряжение на клеммах коммутатора (2 - 9 вольт постоян., земля - единицы; земля - десятки; единицы - десятки) при отсоединении линии от коммутатора напряжение возростает, замена их на трубки ничего не дала. Домофон визит, БК100. Подключали цифрал 2094.1 со своим комутатором - то же самое, т.е проблема в магистрали или в трубках. Я в тупике!!
|
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Вы правельно заметили, что проблема в магистрали, может быть в мониторах. Но не в труубках. А скорее в неправельном подключении мониторв или в "неправельных" монитрах.
Ищите переполюсовку или коротокое замыкание между двумя любыми проводами едениц и/или десятков. Экранированный кабель тут совершенно не нужен. Крайне редко в нём возникает потребность, но только в тех случаях когда посторнние звуки прослушиваются на фоне разговора, а не во время зваонка, и звуки эти могут быть только едва слышимые, а не громкие. Во всём остальном, и в подавляющем большенстве случаев (практически всегда) экранированнный кабель не требуется. |
Zolotukin |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 10 Joined: 21-February 11 Member No.: 46 632 ![]() |
Вы правельно заметили, что проблема в магистрали, может быть в мониторах. Но не в труубках. А скорее в неправельном подключении мониторв или в "неправельных" монитрах. Ищите переполюсовку или коротокое замыкание между двумя любыми проводами едениц и/или десятков. Экранированный кабель тут совершенно не нужен. Крайне редко в нём возникает потребность, но только в тех случаях когда посторнние звуки прослушиваются на фоне разговора, а не во время зваонка, и звуки эти могут быть только едва слышимые, а не громкие. Во всём остальном, и в подавляющем большенстве случаев (практически всегда) экранированнный кабель не требуется. чтож спасибо завтра продолжем работу по выводу этого круто засидевшего полтергейста из домофонной системы!! |
![]() ![]() |