![]() 2 подъезда+1 калитка, Вариант подключения |
![]() 2 подъезда+1 калитка, Вариант подключения |
Alamat |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 1 Joined: 30-August 10 Member No.: 46 343 ![]() |
Здравствуйте форумчане!
Имеется 2-х подъездный , девятиэтажный , 54 -квартирный дом+1 калитка Меня интересует ,как лучше и на оборудовании какой серии организовать данный проект Видео отсутствует Спасибо |
![]() ![]() |
Dimir |
![]()
Post
#2
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 14 Joined: 4-March 11 Member No.: 46 651 ![]() |
Здравствуйте форумчане! Имеется 2-х подъездный , девятиэтажный , 54 -квартирный дом+1 калитка Меня интересует ,как лучше и на оборудовании какой серии организовать данный проект Видео отсутствует Спасибо Правильно ли я понимаю, что нужна возможность вызова абонента как с подъездного домофона, так и с калитки? Если да - то может стоит обратить внимание на "Видео". По крайней мере комплект (БВД-432RСB + БУД-420М)х3 + БК-2V х 2 + блоки коммутации + замки + абонентские устройства - работать будет. Подъездные линии всех БУДов соединяется параллельно, как для случая нескольких входов в один подъезд. Но номера квартир в подъездах не должны повторяться. В БУДах нужно выставить разные приоритеты. Можно попробовать такой вариант и в 300 серии, но есть вероятность эпизодических сбоев: когда по одному БВД идет разговор, а на оставшихся двух - набраны квартиры и они в режиме ожидания освобождения линии. При окончании разговора оба ожидавших блока попытаются захватить линию. Но поскольку приоритет на захват линии в 300 серии не устанавливается - может произойти сбой. |
![]() ![]() |