Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

БУД-301М

, сгорает трансформатор
Integral Service
post Feb 28 2011, 21:19
Post #1


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Оборудование БУД-301М, БВД-311R. Уже дважды сгорает трансформатор, т.е. после первого сгорания, перепаяли из другого БУДа, через сутки этот тоже сгорает, причем предохранитель не пострадал. Напряжение в сети в пределах нормы, когда устанавливали - ждали час - все нормально работает, а на следующий день снова сгорает. Проверяли дважды всю проводку и подключение, проверяли на наличие посторонних токов - ничего ненормального не нашли. Мастер уверяет что БУД и провода никто не трогал, сохранились точно в таком же виде как он их уложил. Единственное что приходит в голову - попадание второй фазы на землю в сети. Заранее спасибо за помощь!


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Mar 2 2011, 14:22
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



точность у предохранителей нормальная, но при привышении номинального тока предохранитель или тепловое реле срабатывают через некторое время и время это зависит от величины привышения тока. Т.е. скажем при 10-кратном превышении предохранитель сгорает мгновенно, а при 2-кратном через секунду или больше, при привышении в 1,5 раза предохранитель может сгореть через несколько минут, при токе в 1,2 раза больше номинального предохранитель сгорит через час или два... вот так... В документации на импортные предохранители приведятся графики и таблицы зависимости превышения тока и времени срабатывания.

Но нужно заметить что в БУД стоят предохранители на 0,2А вместо 0,25А и предохрангители эти похоже т.н. "медленные", потому как обычные предохранители иногда сгорают или сильно накаляются от пускового тока трансформатора в момент включения.
User is offlineProfile CardPM