Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

БУД-301М

, сгорает трансформатор
Integral Service
post Feb 28 2011, 21:19
Post #1


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Оборудование БУД-301М, БВД-311R. Уже дважды сгорает трансформатор, т.е. после первого сгорания, перепаяли из другого БУДа, через сутки этот тоже сгорает, причем предохранитель не пострадал. Напряжение в сети в пределах нормы, когда устанавливали - ждали час - все нормально работает, а на следующий день снова сгорает. Проверяли дважды всю проводку и подключение, проверяли на наличие посторонних токов - ничего ненормального не нашли. Мастер уверяет что БУД и провода никто не трогал, сохранились точно в таком же виде как он их уложил. Единственное что приходит в голову - попадание второй фазы на землю в сети. Заранее спасибо за помощь!


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
Integral Service
post Mar 1 2011, 18:50
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Перегрузка в цепи замка исключена, там как и положено стоит предохранитель 1А. Перегрузка в цепи +Е тоже маловероятна, проверяли всю проводку на кз, на пробои - все нормально изолировано. Попробуем подключиться к другому источнику 220. Скорее всего в этом причина, но все же странно, почему не сгорает предохранитель, номинал предохранителя соответствующий...


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dmfn_Create
post Mar 2 2011, 13:46
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 353
Joined: 21-September 10
From: Москва
Member No.: 46 370



Цитата(Integral Service @ Mar 1 2011, 18:50) *

но все же странно, почему не сгорает предохранитель, номинал предохранителя соответствующий...


Плавкий предохранитель на номинал 1 А может сгорать только при токе 2 А. У них точность "плюс лапоть". А если вместо 220 врубили 380, то ток возрастает всего в 1,7 раза, да и то там, где чисто резистивная нагрузка.


--------------------
"Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."