![]() БУД-301М, сгорает трансформатор |
![]() БУД-301М, сгорает трансформатор |
Integral Service |
![]()
Post
#1
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 ![]() |
Оборудование БУД-301М, БВД-311R. Уже дважды сгорает трансформатор, т.е. после первого сгорания, перепаяли из другого БУДа, через сутки этот тоже сгорает, причем предохранитель не пострадал. Напряжение в сети в пределах нормы, когда устанавливали - ждали час - все нормально работает, а на следующий день снова сгорает. Проверяли дважды всю проводку и подключение, проверяли на наличие посторонних токов - ничего ненормального не нашли. Мастер уверяет что БУД и провода никто не трогал, сохранились точно в таком же виде как он их уложил. Единственное что приходит в голову - попадание второй фазы на землю в сети. Заранее спасибо за помощь!
-------------------- www.isnv.ru
|
![]() ![]() |
Integral Service |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 ![]() |
Перегрузка в цепи замка исключена, там как и положено стоит предохранитель 1А. Перегрузка в цепи +Е тоже маловероятна, проверяли всю проводку на кз, на пробои - все нормально изолировано. Попробуем подключиться к другому источнику 220. Скорее всего в этом причина, но все же странно, почему не сгорает предохранитель, номинал предохранителя соответствующий...
-------------------- www.isnv.ru
|
Dmfn_Create |
![]()
Post
#3
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 353 Joined: 21-September 10 From: Москва Member No.: 46 370 ![]() |
но все же странно, почему не сгорает предохранитель, номинал предохранителя соответствующий... Плавкий предохранитель на номинал 1 А может сгорать только при токе 2 А. У них точность "плюс лапоть". А если вместо 220 врубили 380, то ток возрастает всего в 1,7 раза, да и то там, где чисто резистивная нагрузка. -------------------- "Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
|
![]() ![]() |