Дом 25 этажей, квартир в нем 180 из них 40 мониторов, а остальные трубки.
ПОЧЕМУТО ДВОИТЬСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ. Система БВД 431, БУД420, Пульт консьержа, все мониторы подключены через РВСы.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Feb 18 2011, 23:58
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



На последнем РВС резистор 82 Ом согласующий (терминатор) имеется?

Список оборудования не имеет принципиального значения. Важно корректно произвести монтаж видеопроводки.

От БВД должен идти коаксиальный кабель типа РК-75 с волновым сопротивлением 75 Ом. Кабель должен быть медный. Плохо работают кабели применяемые в кабельном ТВ и спутниковом оборудовании - у этих кабелей для дешевизны и некоторого удобства центральная жила выполнена из стали, покрыта медью, а экран сделан из алюминиевой оплётки и фольги. Для видеодомофона магистральный кабель должен быть типа советского антенного кабеля. С медной центральной жилой и медной (можно лужёной медной) оплёткой. Толщина кабеля выбирается во многом из удобства работы с ним - слишком тонкий кабель прежде всего легко ломается и рвётся, поэтому с ним неудобно работать. Слишком толстый кабель тоже неудобен в работе и дорогой. Средней толщины кабель (РК-75-3-ххх) одновременно и удобен и достаточен для магистрального провода видеодомофона при расстояниях до 300 метров.

Магистральный кабель видеосигнала не должен иметь никаких ответвлений. Должен идти в одном направлении цепочкой соединения все РВС по пути. РВС могут быть в разных местах на всей протяженности кабеля. Обязательно на конце кабеля, а не просто на последнем РВС должен быть резистор-терминатор.

Питание РВС должно быть проложено двумя проводами и в одном только месте, в районе БУД обязательно линия -18V должна соединятся с GND. Если питание РВС от БУД, то это условие выполняется само собой.

От РВС к мониторам не желательно прокладывать видеосигнал кабелем типа РК-75. Больше проблем от этого чем преимуществ. Лучше всего на этом участке кабель с одним проводом в оплётке (экране), или простой кабель, но только не коаксиальный марки РК.

При монтаже РВС могла быть повреждена пайка клемм VI-VO и VG-VG, дефекты изображения могут быть из-за этого.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Feb 21 2011, 23:38
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Вот в этом и заключается одна из ошибок приводящих к проблемам с изображением - нельзя кабель видеосигнала просто разделять на два направления!

Именно об этом и говорилось выше:
Цитата(TS128 @ Feb 19 2011, 02:58) *
Магистральный кабель видеосигнала не должен иметь никаких ответвлений. Должен идти в одном направлении цепочкой соединения все РВС по пути. РВС могут быть в разных местах на всей протяженности кабеля. Обязательно на конце кабеля, а не просто на последнем РВС должен быть резистор-терминатор.


Если у Вас 2 стояка то лучше всего сделать переход из одного стояка в другой через чердак или на верхнем этаже подъезда. Таким образом чтобы видеосигнал сначала шёл вверх от БВД через все РВС до верхнего этажа в подъезде, потом через чердак переходил из одного стояка в другой стояк и спускался по другому стояку до самого нижнего этажа в подъезде. Там на единственном конце кабеля и должен стоять резистор.

Если для питания РВС у Вас используется отдельный блок питания БПД-18/12-1-1 то необходимо в единственном месте сделать соединение - поставить надёжную перемычку проводом не тоньше чем провод питания РВС, от клеммы -18V на БПД к клемме GND БУД.

То что изображение меняется м цветного на Ч/Б является следствием плохого контакта или ошибок монтажа которые у вас сейчас имеются.