Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Проблема с Буд 302М БВД 313R

, Два абонета на связи
digger
post Feb 15 2011, 18:01
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 7
Joined: 15-February 11
Member No.: 46 624



Дом на 140 квартир.
Два стояка. два блока бк 100.
При наборе абонента 06 вызов к нему проходит, но и проходит к 76.
Причем пока 76 не возьмет трубу связь с абонентом 6 не устанавливается.
Такая же фигня с 30 и 31.
Что может быть? Ошибка при расключении? Не успел еще остальных проверить
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Feb 15 2011, 18:41
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Переполюсовка - какая-то из УКП подключена не вреной палярностью (+ и - перепутан).
Либо пробой (неисправность) ключей коммутатора (БК), но это можно предположить только после тщательной проверки первой версии.

Переполюсовку, пробой коммутатора и пробой изоляции проводов на щитки и т.п., вообще большенство подобных проблем выявляется "токовым методом", это способ много раз был описан на этом форуме, воспользуйтесь поиском.

Ещё учитывая "пока ... не возьмет трубу связь с абонентом ... не устанавливается" - можно предположить параллельно установленные 2 трубки. Такая неисправность обычно "токовым методом" не выявляется, но случается редко и выявить это можно путём отключения одной из трубок, скажем 76 и далее смотреть в какой ещё квартире будет вызов.

Но начать нужно с переполюсовки - она может давать и эффект параллели и всё что угодно.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 