![]() БУД420М +2*БК-100, Возможно ли подключение двух Бк 100 к Буд 420М вот так: |
![]() БУД420М +2*БК-100, Возможно ли подключение двух Бк 100 к Буд 420М вот так: |
Dru |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 30 Joined: 17-April 10 Member No.: 46 174 ![]() |
Будит ли работать корректно оборудование при включении 2-х БК100 к БУД 420М .16-ти этажка 112 кв(до 119) по два слаботочных щита на этаже.Кабель (десяток-6жил еденицы - 10 жил) был заложен изначально в оба стояка . Включение десятков поочередно на каждый бК 100
1стояк Бк100 - 00,02,04,06,08,01(110-119кв) -десяток 2стояк Бк100 - 01,03,05,07,09,00(101-109кв) -десяток ![]() и Отдельно Вопрос: Возможно ли включить БУД420М БК-100 + Бк-30 по стандартной схеме (Бк 100 +Бк100) СПС за оперативность!! ![]() |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Всё было бы так, как Вы описываете если бы не было более 100 квартир. На втроую сотню квартир необходимы отдельные 10 едениц и несколько отдельных десятков - 0 и 1 в Вашем случае получается.
Да, действительно можно поставить и БК-100 на один стояк и ещё один БК-100 на другой стояк, с той целью чтобы обойтись всего 4 проводами между стояками. Но как быть со втрой сотней квартир? При наличии БУД-420 можно например включить гостинечную нумерацию и перебросить 4 десятка на другую сотню, таким образом, чтобы скажем десятки 06, 07, 08 и 09 оказались десятками 16, 17, 18 и 19, и подключить их к отдельной БК-100 распологаемой на верхних этажах. В месте расположения БК-100 втрой сотни (на верхних этажах) отрезать все кабели и тем самым создать отдельные не связанные 10 едениц и несколько десятков. Кроме того, если Вы собираетесь тянуть по этажам кабель от квартир не к ближайшему щитку, а к тому щитку где есть соответствующий десяток, то в эторм нет не обходимости. Подключайте квартиры куда придётся в ближайшем щитке и записвайте в таблицу соответствие номера квартиры, тому номеру на котрый она подключена, далее введите эту таблицу в БУД. |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 6th July 2025 - 07:49 |