Help - Search - Members - Calendar
Full Version: БУД420М +2*БК-100
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
Dru
Будит ли работать корректно оборудование при включении 2-х БК100 к БУД 420М .16-ти этажка 112 кв(до 119) по два слаботочных щита на этаже.Кабель (десяток-6жил еденицы - 10 жил) был заложен изначально в оба стояка . Включение десятков поочередно на каждый бК 100

1стояк Бк100 - 00,02,04,06,08,01(110-119кв) -десяток
2стояк Бк100 - 01,03,05,07,09,00(101-109кв) -десяток
huh.gif

и Отдельно Вопрос: Возможно ли включить БУД420М БК-100 + Бк-30 по стандартной схеме (Бк 100 +Бк100)

СПС за оперативность!! smile.gif
TS128
По идее, если это не представляет сложности, нужно свести, скажем в подвале кабели от этих 2 стояков в одну точку и подключить там к одной БК-100 для десятков 00-90 и ко втрой для десятков 100-110. Втроая БК может быть любая, хоть БК-100, хоть БК-30, это не имеет значения как и возможность паралельного подключения нескольких БК-30 или БК-100, с целью экономии кабеля. Раскидать эти БК на соответствующие Sel0 и Sel1.

Только не забудьте самое главное - для втрой БК нужны отдельные 10 едениц обязательно!

Обратите внимание по Вашей системе дважды встречаются десятки 00 и 01, так вот им необходимы разные кабели едениц. Решается это проще всего размещением дополнительной БК в районе вершних этажей, но для этого необходимо выделить 4 провода под Line+GND+Ek+SEL. Как это сделать в данных обстоятельствах - задача не простая, может быть её решить поможет задействование гостинечной нумерации, это позволяет подключать квартиры на произвольные еденицы-десятки, с присвоением им произвольных номеров квартир.
Dru
Цитата(TS128 @ Jan 5 2011, 01:25) *

По идее, если это не представляет сложности, нужно свести, скажем в подвале кабели от этих 2 стояков в одну точку и подключить там к одной БК-100 для десятков 00-90 и ко втрой для десятков 100-110. Втроая БК может быть любая, хоть БК-100, хоть БК-30, это не имеет значения как и возможность паралельного подключения нескольких БК-30 или БК-100, с целью экономии кабеля. Раскидать эти БК на соответствующие Sel0 и Sel1.

Только не забудьте самое главное - для втрой БК нужны отдельные 10 едениц обязательно!

Обратите внимание по Вашей системе дважды встречаются десятки 00 и 01, так вот им необходимы разные кабели едениц. Решается это проще всего размещением дополнительной БК в районе вершних этажей, но для этого необходимо выделить 4 провода под Line+GND+Ek+SEL. Как это сделать в данных обстоятельствах - задача не простая, может быть её решить поможет задействование гостинечной нумерации, это позволяет подключать квартиры на произвольные еденицы-десятки, с присвоением им произвольных номеров квартир.

Так как Условно говоря в БК идет сначала десятки на одну Бк100 четные на вторую Бк100 нечетные ..соответсвенно вторично встречающиеся десятки 00 и 01 попадаюь на БК где раннее 0 и 1 не задействованы.

У меня получается ситуация что в 1шкафу Все домофонное оборудования + №1 Бк 100 и кабель W6 +W10 c первого стояка. во втором шкафу №2 Бк100 кабель W6 +W10 cо второго стояка . ОТ первого шкафа до второго проложеить кабель под Line+GND+Ek+SEL для №2 Бк100.
Так имея ранее проложенный под десятки кабель( 6-ти жильный)в каждом стояке а НЕ 10ти жильный + провод под Управляющие сигналы для №2 Бк-100 я перекрываю нехватку в жильной емкости для 119 квартир
TS128
Всё было бы так, как Вы описываете если бы не было более 100 квартир. На втроую сотню квартир необходимы отдельные 10 едениц и несколько отдельных десятков - 0 и 1 в Вашем случае получается.

Да, действительно можно поставить и БК-100 на один стояк и ещё один БК-100 на другой стояк, с той целью чтобы обойтись всего 4 проводами между стояками. Но как быть со втрой сотней квартир?

При наличии БУД-420 можно например включить гостинечную нумерацию и перебросить 4 десятка на другую сотню, таким образом, чтобы скажем десятки 06, 07, 08 и 09 оказались десятками 16, 17, 18 и 19, и подключить их к отдельной БК-100 распологаемой на верхних этажах. В месте расположения БК-100 втрой сотни (на верхних этажах) отрезать все кабели и тем самым создать отдельные не связанные 10 едениц и несколько десятков.

Кроме того, если Вы собираетесь тянуть по этажам кабель от квартир не к ближайшему щитку, а к тому щитку где есть соответствующий десяток, то в эторм нет не обходимости. Подключайте квартиры куда придётся в ближайшем щитке и записвайте в таблицу соответствие номера квартиры, тому номеру на котрый она подключена, далее введите эту таблицу в БУД.
Dru
Ок СПС за консультацию
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.
Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступом.