![]() глюки РТ 1*2, Чудит система... |
![]() глюки РТ 1*2, Чудит система... |
Qua |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 2-November 10 Member No.: 46 429 ![]() |
Привет всем!
До сих пор не приходилось ставить 2 трубки на линию, но тут появилась такая необходимость. Состав оборудования: 1. ML-300 2. Z-5R 3. БП-1АМ (стабилизированный) 4. БПД-18/12-1-1 5. БВД-401A 6. Трубка УКП-12, 2 шт. 7. РТ 1*2 8. Кнопка Происходит следущее: при вызове сигнал вызова как будто разделяется на 2 трубки, т.е. в сигнале провалы. Ощущение, что сначала на одной раздаётся звук вызова, потом поступает на вторую, потом опять на первую. Так же присутствуют щелчки, когда трубка положена. Как избавиться от этого? РТ-ха питается от стабилизированного источника питания, но разницы никакой нет, что питать от БП-1АМ, что от БПД-18/12-1-1. Когда в линии одна трубка - всё в полном порядке. Проверяли обе. Что делать, что посоветуете? |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
И это не "глюк", это последствия "любительской" переделки. В принцепе всегда всё возможно. Но приходится выбирать между сложностью, дороговизной и возможностями, качеством. Производитьели предлогают относительно простое но имеющее от этого несколько недостатков решение. С БВД-401 РТ вообще работает плохо - ведь БВД звонит только однократно (что не является недостатком - такова задумка разработчиков, ничего не мешало сделать иначе).
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 16th June 2025 - 03:38 |