![]() минус 4в на линии. парадокс |
![]() минус 4в на линии. парадокс |
serega |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 18-December 10 Member No.: 46 529 ![]() |
проблема заключается в том,что месяц назад подключил у себя в квартире укп.нашел в блоке коммутации свои десятки и единицы(в смысле по цветам) и успешно подключил все у себя в щитке,который в свою очередь замыкается,так что доступа туда никому нет.все прекрасно работало ,но в один прекрасный день сказка закончилась.при вызове с панели идет ошибка,при прозванивании вольтметр показывает -4В причем не только на моей,,на всех десятках. трубку проверил опытным путем ,в другой квартире она работает.на мой десяток (в другую квартиру) вызов идет.ничего понять не могу.кто нибудь подскажите в чем дело.спасибо заранее.
|
![]() ![]() |
petr5555 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Оценить отключена ли программно трубка можно,
набрав номер квартиры. Если трубка включена и неисправна, то сигнал ошибки выдаётся с некоторой задержкой, так как идёт проверка с панели. Если трубка отключена програиино, то снгнал ошибки включается сразу. |
![]() ![]() |