Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу.
Температура опустилась ниже -10, и перестал работать электромагнитный замок (VIZIT-ML400). Домофон (SM100) работает, связь с квартирами есть, но не открывается сам замок. Прикладываю таблетку (или кнопкой выхода изнутри) - домофон пищит, но замок не открывается. Раза с 10 открывает, после этого срабатывает нормально, но постоит полчаса или больше - снова отказ. Иногда срабатывает так (вывел опытным путем) - надо толкать/тянуть дверь и одновременно жать кнопку выхода /прислонять таблетку. Но опять же срабатывает не всегда. Из квартиры (по трубке) тоже не открывает. Началось, повторюсь, с наступлением холодов позавчера. Системе уже лет 7 до сих пор работала нормально. |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Если кнопка подключена по полной схеме, то эта диагностика не пройдёт, к тому же у автора топика панель одинаково ведёт себя что по ключу, что по кнопке, так что грех на реле.
А реле дохнут, и вот зачастую именно так, как описано, срабатыванием через раз. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Dmfn_Create |
![]()
Post
#3
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 353 Joined: 21-September 10 From: Москва Member No.: 46 370 ![]() |
топика панель одинаково ведёт себя что по ключу, что по кнопке, так что грех на реле. Вообще-то в начале темы как раз написано, что кнопкой "ВЫХОД" открывает при нажатии, а кнопками на трубке и ключами - нет. То есть, по-разному оно. Если, конечно, автор ничего не путает. Реле, понятное дело, также может отказать, но это последняя деталь , которую надо проверить. За почти 10 лет работы с домофонами и почти 14 лет, как я вообще начал применять подобные реле, у меня едва набралось несколько штук испортившихся. Был случай с Визит Н-100 ( старая плата ), когда там напаяли транзисторы не той проводимости. Или просто бракованные, с низким бета. Они реле включали, но напряжение на обмотке было не 15 в а вольт 8-9. Вот тогда были глюки. Правда, в современных платах используются сборки транзисторов-ключей 2003. ЗЫ: Кнопки применяем свои, там никаких "полных схем". Для аварийного отключения ЭМЗ ставим кнопку-микрик на сам магнит. -------------------- "Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
|
![]() ![]() |