![]() Проблема с электромагнитным замком VIZIT-ML400, Не работает электромагнитный замок на морозе |
![]() Проблема с электромагнитным замком VIZIT-ML400, Не работает электромагнитный замок на морозе |
brd1999 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 30-November 10 Member No.: 46 494 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу.
Температура опустилась ниже -10, и перестал работать электромагнитный замок (VIZIT-ML400). Домофон (SM100) работает, связь с квартирами есть, но не открывается сам замок. Прикладываю таблетку (или кнопкой выхода изнутри) - домофон пищит, но замок не открывается. Раза с 10 открывает, после этого срабатывает нормально, но постоит полчаса или больше - снова отказ. Иногда срабатывает так (вывел опытным путем) - надо толкать/тянуть дверь и одновременно жать кнопку выхода /прислонять таблетку. Но опять же срабатывает не всегда. Из квартиры (по трубке) тоже не открывает. Началось, повторюсь, с наступлением холодов позавчера. Системе уже лет 7 до сих пор работала нормально. |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Температура воздуха тут явно непричём.
Насчёт "тянуть-толкать" - можно предположить, что замок по каким-то причинам открывается на 1 сек. (у БВД 2 режима: 5 сек. и 1 сек. для разных типов замка). Проверяйте все стыки в схеме. На БВД-SM100 замок управляется при помощи реле, поэтому схему можно легко прозвонить на целостность проводов и размыкание цепи. |
![]() ![]() |