Глюк с открывание электромагнитного замка, БУД-302к-20, БВД-313 |
Глюк с открывание электромагнитного замка, БУД-302к-20, БВД-313 |
| vit |
Nov 22 2010, 22:09
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 22-November 10 Member No.: 46 480 |
Пару недель система проработала нормально. А затем перестало открываться ключами и мониторами. Хотя пикает заданый интервал - дверь должна открываться. Дверь открывается только кнопкой (300) при удерживании, если нажать и отпустить кнопку пикает типа дверь открыта, но электромагнит не выключается. Подскажите в чем проблема?
|
![]() ![]() |
| TS128 |
Nov 23 2010, 04:27
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Нету в БУД-ах 300 серии никаких реле!
У Вас очевидно кнопка выхода подключена по инструкции - всеми пятью проводами. Это черевато тем, что белый и зелёный провода, котрые аварийные, очень быстро выйдут из строя и замок будет всё время открыт пока не поменяете кнопку или не уберёте эту аварийную функцию (замкнёте белый и зелёный провода). В нормально смонтированной системе проблем как у Вас сейчас обычно не бывает. Это очень редкий случай для нормально смнтированой системы. У Вас возможно провод DL- где-то касается провода GND, либо просто касается двери (дваерь через БВД соеденена с GND домофона). DL- должен быть надёжно изолирован от GND. Если замыкания DL- на GND нет, значит пробит силовой транзистор управляющий замком - это в редких случаях случается. Отключите провод от клеммы DL- на БУД и подключите вольтметр на клеммы DL+ и DL-. Если при этом нажать кнопку выхода (замкнуть GND на OP) напряжение между DL+ и DL- должно упасть до нуля на время пока домофон пищит. |
| Dmfn_Create |
Nov 23 2010, 14:12
Post
#3
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 353 Joined: 21-September 10 From: Москва Member No.: 46 370 |
Нету в БУД-ах 300 серии никаких реле! Значит сдохли компоненты по пути от микроконтроллера к управлению затвором полевика. Например, пробит диод D6 или типа того. -------------------- "Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
|
vit Глюк с открывание электромагнитного замка Nov 22 2010, 22:09
Dmfn_Create
... Дверь открывается только кнопкой (300) при уд... Nov 22 2010, 22:47
TS128 Вы изобретаете нереальные вещи!
Скорее всего ... Nov 23 2010, 15:01
Dmfn_Create
Вы изобретаете нереальные вещи!
Скорее всего... Nov 23 2010, 18:34
TS128 По статистике нисправностей проще представить таку... Nov 23 2010, 22:14
Andrew-007 Поддерживаю, TS128, сам сталкивался с такой пробле... Nov 23 2010, 22:35
TS128 Напряжения без тока не бывает! Даже если бы эт... Nov 23 2010, 23:17
vit Кнопка подсоеденена 5 проводами и в самом деле раз... Nov 23 2010, 23:37
Dmfn_Create
Кнопка подсоеденена 5 проводами и в самом деле ра... Nov 24 2010, 12:10![]() ![]() |