![]() БПД18-12-1-1, Подключение аккумулятора |
![]() БПД18-12-1-1, Подключение аккумулятора |
asd101 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 16-November 10 Member No.: 46 459 ![]() |
В подъезде ел.механический замок. Блок питания БПД18-12-1-1.
Часто пропадает электричество. Есть , ли возможность подключить аккумулятор? |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Аккумуляторов должно быть 2 - на 12V и 18V (24V). Впрочем неизветно какое оборудование у Вас стоит, может быть достаточно и одного аккумулятора. Но подключать его напрямую - некуда. БПД не обеспечивает автоматическую подзарядку аккумулятора. Для этих целей необходимо поставить ВМЕСТО БПД блок бесперебойного питания с выходами 12V и 18V (24V), такие блоки производят для систем ОПС и прочего оборудования.
|
![]() ![]() |