В подъезде ел.механический замок. Блок питания БПД18-12-1-1.
Часто пропадает электричество. Есть , ли возможность подключить аккумулятор?
TS128
Аккумуляторов должно быть 2 - на 12V и 18V (24V). Впрочем неизветно какое оборудование у Вас стоит, может быть достаточно и одного аккумулятора. Но подключать его напрямую - некуда. БПД не обеспечивает автоматическую подзарядку аккумулятора. Для этих целей необходимо поставить ВМЕСТО БПД блок бесперебойного питания с выходами 12V и 18V (24V), такие блоки производят для систем ОПС и прочего оборудования.
Vitalik
Или просто поставить безперебойник, как на компьютер smile.gif
TS128
Нет "компьютерный" бесперебойник - это самое не грамотное решение! Компьютер имеет импульсный блок питания и там этот бесперебойник относится к необязательному, внешнему дополнительному оборудованию. Для систем подобной автоматики как и для ОПС лучше и проще (с технической стороны) применять специальные низковольтные источники бесперебойного питания устанавлеваемые вместо блоков питания. В инструкции любого "компьютерного" бесперебойника так или иначе говорится о том, что не рекомендуется подключать к нему линейные блоки питания.