БУД-302, Непонятный глюк |
БУД-302, Непонятный глюк |
| pasik |
Nov 8 2010, 19:44
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 39 Joined: 25-May 10 Member No.: 46 241 |
Здраствуйте. Вот решил создать интересную тему.
Значит иногда поступают заявки что жильцы не могут войти в подезд. Приезжаю по адресу, действительно, дверь чем-то подпирают чтоб не закрывалась, так-как со стороны улицы ничем не откроеш. БВД (в большинстве случаев 342R, хотя попадают и 313R) ни на что не реагирует, ключ прикладываете не реагирует, клавиатура тоже при нажатии не даёт никакой реакции. Работает только кнопка внутри подезда. При этом индикатор на БВД моргает, подсветка работает. Захожу в подезд, открываю щиток, на несколько секунд отключаю БУДа, тоесть перезагружаю, и всё работает. Такая неисправность уже порядком надоела. Фактически на 400 подездов в нас на обслуживании это происходит примерно 2 раза в месяц, и что интересно всё время на разных подездах. Где глюк повторялся часто, меняю БУД, и всё после замены работает нормально. Недавно возник скандал после того как женщина ночью долго простояла под подездом. Может кто сталкивался с такой проблемой или хоть знает от чего это и как с этим боротся? |
![]() ![]() |
| Integral Service |
Nov 9 2010, 19:38
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Я уже писал о подобных неисправностях
http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=11329&hl= Как видно ответов не последовало. Абсолютно как Вы описываете, только в некоторых случаях с замка напряжение снимается, а в некоторых замок остается закрытым. И случается это тоже исключительно на оборудовнии БУД302 + БВД342RT или БУД302 + БВД313R. Я все же подозреваю причиной перепад напряжения, т.к. был случай что именно в одном районе города это случилось одновременно в 5 подъездах разных домов. -------------------- www.isnv.ru
|
pasik БУД-302 Nov 8 2010, 19:44
alex_t2 Пока вопрос для уточнения.
Как при этом работает к... Nov 8 2010, 20:37
TS128 Насчёт БВД-313R... В них, подозреваю периодически ... Nov 8 2010, 21:30
pasik Кнопка работает нормально. При нажатии срабатывает... Nov 8 2010, 22:32
TS128 Вы сами ответили на свой вопрос.
Однако пиричин... Nov 8 2010, 22:45
pasik Кабель прокладываем КСПВ 10х0,22.
А вот насчёт пом... Nov 8 2010, 23:00
TS128 На цене это ощутимо не скажется. Просто БУД-302 сд... Nov 8 2010, 23:15
alex_t2 Подобного рода проблемы, помнится, возникали с ком... Nov 8 2010, 23:19
TS128 Про БВД-342 трудно сказать что это некачественные ... Nov 9 2010, 00:04
Dmfn_Create Глюк ПО , похоже на то. Nov 9 2010, 23:32
TS128 Это сбои в работе линии передачи данных Rx-Tx. Не ... Nov 10 2010, 21:29
Dmfn_Create
Это сбои в работе линии передачи данных Rx-Tx. Не... Nov 10 2010, 21:38
TS128 Не ПО кривизна а аппаратной части. Nov 10 2010, 22:22
alex_t2 Так схемотехника-то, что в БУД302, что в БУД420, в... Nov 10 2010, 23:21
Integral Service
Возможно было бы это причиной, если это наблюдало... Nov 12 2010, 23:58
TS128 На БВД-313R как впрочем и 311R - могут внезапно ок... Nov 14 2010, 14:15
Integral Service
Вот на это к сожалению не обращал внимание. Еще н... Nov 15 2010, 03:18
TS128 Что-то не верится что на БВД-313 может не работать... Nov 15 2010, 16:29
Integral Service
Зуб даю! :) Если честно, когда звонили жител... Nov 16 2010, 00:02![]() ![]() |