БУД-302, Непонятный глюк |
БУД-302, Непонятный глюк |
| pasik |
Nov 8 2010, 19:44
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 39 Joined: 25-May 10 Member No.: 46 241 |
Здраствуйте. Вот решил создать интересную тему.
Значит иногда поступают заявки что жильцы не могут войти в подезд. Приезжаю по адресу, действительно, дверь чем-то подпирают чтоб не закрывалась, так-как со стороны улицы ничем не откроеш. БВД (в большинстве случаев 342R, хотя попадают и 313R) ни на что не реагирует, ключ прикладываете не реагирует, клавиатура тоже при нажатии не даёт никакой реакции. Работает только кнопка внутри подезда. При этом индикатор на БВД моргает, подсветка работает. Захожу в подезд, открываю щиток, на несколько секунд отключаю БУДа, тоесть перезагружаю, и всё работает. Такая неисправность уже порядком надоела. Фактически на 400 подездов в нас на обслуживании это происходит примерно 2 раза в месяц, и что интересно всё время на разных подездах. Где глюк повторялся часто, меняю БУД, и всё после замены работает нормально. Недавно возник скандал после того как женщина ночью долго простояла под подездом. Может кто сталкивался с такой проблемой или хоть знает от чего это и как с этим боротся? |
![]() ![]() |
| TS128 |
Nov 8 2010, 23:15
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
На цене это ощутимо не скажется. Просто БУД-302 сделан универсальным, что очень удобно. При подключении БВД без Rx-Tx, БУД что должен по-Вашему - постоянно перезагружаться?! И потом, как передать команду на перезагрузку процессору в БВД? Отдельный провод? Просто перезагружать БВД питанием? Радикально, но неэстетично: представляете подсветка и нндикатор вдруг гаснут, а через 30-15 сек. (чтобы успели разрядится ёмкости) снова вкуючается. Особенно на глазах у человека, который не может открыть дверь с ключа...
И... самое главное: у производителя по всей видемости нет информации о том, что по тем или иным причинам систему на БВД-342 и БУД-302 нужно избавлять от "зависания"... Кстати! На БУД-302 имеется разъём на линиях RX и TX... Интересно, зачем он? Может быть для установки перемычки? Тогда процессор по идее должен получать эхо-ответы на свои запросы, что может быть необходимо при работе с БВД без RX-TX. Для того чтобы процессор не перезагружался без конца... Если бы систему автоперезагрузки реализовали... |
pasik БУД-302 Nov 8 2010, 19:44
alex_t2 Пока вопрос для уточнения.
Как при этом работает к... Nov 8 2010, 20:37
TS128 Насчёт БВД-313R... В них, подозреваю периодически ... Nov 8 2010, 21:30
pasik Кнопка работает нормально. При нажатии срабатывает... Nov 8 2010, 22:32
TS128 Вы сами ответили на свой вопрос.
Однако пиричин... Nov 8 2010, 22:45
pasik Кабель прокладываем КСПВ 10х0,22.
А вот насчёт пом... Nov 8 2010, 23:00
alex_t2 Подобного рода проблемы, помнится, возникали с ком... Nov 8 2010, 23:19
TS128 Про БВД-342 трудно сказать что это некачественные ... Nov 9 2010, 00:04
Integral Service Я уже писал о подобных неисправностях
http://forum... Nov 9 2010, 19:38
Dmfn_Create Глюк ПО , похоже на то. Nov 9 2010, 23:32
TS128 Это сбои в работе линии передачи данных Rx-Tx. Не ... Nov 10 2010, 21:29
Dmfn_Create
Это сбои в работе линии передачи данных Rx-Tx. Не... Nov 10 2010, 21:38
TS128 Не ПО кривизна а аппаратной части. Nov 10 2010, 22:22
alex_t2 Так схемотехника-то, что в БУД302, что в БУД420, в... Nov 10 2010, 23:21
Integral Service
Возможно было бы это причиной, если это наблюдало... Nov 12 2010, 23:58
TS128 На БВД-313R как впрочем и 311R - могут внезапно ок... Nov 14 2010, 14:15
Integral Service
Вот на это к сожалению не обращал внимание. Еще н... Nov 15 2010, 03:18
TS128 Что-то не верится что на БВД-313 может не работать... Nov 15 2010, 16:29
Integral Service
Зуб даю! :) Если честно, когда звонили жител... Nov 16 2010, 00:02![]() ![]() |
| Lo-Fi Version | Time is now: 20th April 2026 - 05:09 |