Блоки вызова домофона БВД-321RVP на 2 входа можно ли?, как создать переключение видео камер при вызове с домофона? |
Блоки вызова домофона БВД-321RVP на 2 входа можно ли?, как создать переключение видео камер при вызове с домофона? |
| слава |
Nov 8 2010, 22:45
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 24-January 10 Member No.: 46 045 |
Здравствуйте! подскажите пожалуйста та:
заказ поступил нужно до установить Блок вызова домофона БВД-321RVP на 2-й вход. на подъезде есть, теперь нужно поставить на калитку. С аудио я так делал все нормально а вот с видео пока ни как. вопрос остается как создать переключение видео камер при вызове с нужного домофона? В серии 400 это есть а как быть с 300-й серией БК-4V работать будет? |
![]() ![]() |
| TS128 |
Nov 8 2010, 23:03
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
БК-4V и его модификации - это просто РВС-4 и БК-4 в одном корпусе! не больше и не меньше. Этажный блок коммутации и разветвитель - короче.
Вы вероятно имели виду БК-2V. Он Вам и нужен. Только вот управдение таким блоком в 300 серии не реализовано. Но это не слишком большая проблема: можно попробовать взять управдение от клеммы Sel одного из БУД, по аналогии с клеммой USE (см. инструкцию на БУД-420). Только надо подключить через диод, катодом диода к клемме Sel, анодом к USE БК-2V. Ещё надо бы поставить конденсатор этак... на 220 мкФ (25V) паралельно клеммам Evk и USE, с соблюдением палярности конденсатра (ножка отмеченная полосой обычно "-", который надо подключать к USE) Evk БК-2V подключить к +E БУД-а. Конденсатор возможно придётся увиличить или уменьшить... Но по моим прикидкам должно быть в самый раз такой. |
слава Блоки вызова домофона БВД-321RVP на 2 входа можно ли? Nov 8 2010, 22:45
alex_t2 Вы имели ввиду БК2V, наверно?
В "лоб" не... Nov 8 2010, 22:55
alex_t2 Не соглашусь. Взять управление от клеммы SEL не по... Nov 8 2010, 23:14
TS128 Да, верно, об этом я не подумал... вечно что-то за... Nov 9 2010, 00:11
слава прошу прощения действительно БК-2V и буд 302-й сто... Nov 10 2010, 12:00
alex_t2 БУд 302-й? А квартир много? За сотню? Если до ста,... Nov 10 2010, 19:02
слава
БУд 302-й? А квартир много? За сотню? Если до ста... Nov 16 2010, 15:51
alex_t2 Примерно так.
Если что непонятно, спрашивайте.
Nov 16 2010, 19:18
слава спасибо буду робовать :D Nov 30 2010, 18:06![]() ![]() |