Установлен комплект БВД311R + БУД301М + БК100, с недавнего времени перестала открываться дверь со всех трубок. Переполюсовок и КЗ нет, все квартиры подключены правильно, сопротивление всех УКП нормальное. При нажатой кнопки звук немного приглушается, но двухсторонняя связь остается. При искусственном разрыве линии во время связи с УКП дверь открывается нормально. Мое предположение что где то один из проводов пробивает на землю (на корпус щитка например), но найти это место тоже пока не удалось.
Буду признателен за дельные советы.
Заранее спасибо!


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
Dmfn_Create
post Oct 21 2010, 20:12
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 353
Joined: 21-September 10
From: Москва
Member No.: 46 370



Какой тяжелый случай у товарища Integral Service... Не удивительно, что у него мастера целыми днями "ездиют по заявкам" smile.gif Хорошо, еще ночью могут отдохнуть.

ЗЫ: Товарищ Integral Service, а вы в курсе причин, по которым не заводится автомобиль? И я вам дал совет как проверять наличие сигнала "ОТКРЫВАНИЕ" с трубки? Вы смогли прочитать? Или у вас фильтр?


--------------------
"Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Verdict
post Oct 22 2010, 21:25
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 13
Joined: 1-October 10
Member No.: 46 388



Цитата(Dmfn_Create @ Oct 21 2010, 21:12) *

Какой тяжелый случай у товарища Integral Service... Не удивительно, что у него мастера целыми днями "ездиют по заявкам" smile.gif Хорошо, еще ночью могут отдохнуть.

ЗЫ: Товарищ Integral Service, а вы в курсе причин, по которым не заводится автомобиль? И я вам дал совет как проверять наличие сигнала "ОТКРЫВАНИЕ" с трубки? Вы смогли прочитать? Или у вас фильтр?


Замечательно! К слову об... исследованиях открытия замков по уровням напряжения . Это Вы про координатные системы (в которых напряжение открытия могут быть и ниже заявленных Вами 14-15 В в вышеназванной модели)? Для управления замками, в тех же "двупроводках", микрконтроллер выдаёт команды управления замком соответствующей длительности (приходящего с трубки) импульса. Или, даже импульсов ОПРЕДЕЛЁННОГО кода (что весьма редко, но применяется)! Ну, это... к слову о различиях в системах "запуска двигателей". cool.gif для полноты картины в оном вопросе.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dmfn_Create
post Oct 23 2010, 09:20
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 353
Joined: 21-September 10
From: Москва
Member No.: 46 370



Цитата(Verdict @ Oct 22 2010, 22:25) *
Это Вы про координатные системы (в которых напряжение открытия могут быть и ниже заявленных Вами 14-15 В в вышеназванной модели)?


Если вЫнимательно посмотреть начало темы, то любому зрячему человеку станет ясно, какая система (и конкретная модель) домофонов обсуждается. К тому же я писал "как правило" (опять же, если вЫнимательно читать).
И я в курсе, как работают "цифровые" домофоны, не беспокойтесь. Даже программу написал для Raikmann 2255 smile.gif

PS: А товарищ Integral Service , как видно, окончательно завис на объектах. "Ездиет" и даже ночует smile.gif. Вот что значит "не слушать взрослых дядек". smile.gif


--------------------
"Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Verdict
post Oct 23 2010, 13:57
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 13
Joined: 1-October 10
Member No.: 46 388



Ну, если, действительно... "вынимательно посмотреть" выше smile.gif , то "любому зрячему человеку станет ясно" , что речь шла о дополнении к принципам управления замками в различных системах, включая и изначально обсуждаемую. И всё.

Цитата(Dmfn_Create @ Oct 23 2010, 10:20) *

И я в курсе, как работают "цифровые" домофоны, не беспокойтесь. Даже программу написал для Raikmann 2255 smile.gif


Именно я и не беспокоюсь. Программно-аппаратная начинка всех упомянутых систем (и не только)
мне ой как ясна и понятна...практиТчеССки (на всех этапах ИХ создания) . Действительно! Ничего сложного и удивительного, даже в рамках упомянутого изделия: Raikmann 2255. wink.gif

P.S. Ещё немного и... товарищ Integral Service, глядишь... присоединится rolleyes.gif
и создаст удобную для него систему. Вопрос времени и желания. smile.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Integral Service   Не открывается дверь с трубок   Jul 24 2010, 12:00
TS128   Скорее всего так и есть, один из проводов десятков...   Jul 25 2010, 18:10
Integral Service   Продолжение... Отключили все квартиры от БК и подк...   Jul 26 2010, 07:54
Татьяна   Продолжение... Отключили все квартиры от БК и под...   Aug 3 2010, 15:28
TS128   Надо БК100 новый попробывать. К проверке замено...   Aug 3 2010, 18:27
Dmfn_Create   К проверке заменой прибегают как правило в послед...   Oct 19 2010, 22:14
Vitjan58   Поясните как проверить БК 100 "токовым методо...   Oct 18 2010, 19:58
TS128   На форуме уже несколько раз приводилось описание. ...   Oct 19 2010, 19:53
Integral Service   Не согласен с Вами, во первых, оборудование може...   Oct 19 2010, 23:35
Cristian   Поменяй комутатор и все заработает. У меня такая п...   Oct 19 2010, 23:46
Dmfn_Create   Не согласен с Вами, [b]во первых, оборудование м...   Oct 20 2010, 09:00
petr5555   Коммутаторы - это довольно прочная вещь и обычно н...   Oct 20 2010, 19:13
Integral Service   Возможно у Вас подругому, но наша компания обслуж...   Oct 21 2010, 01:54
Dmfn_Create   Какой тяжелый случай у товарища Integral Service.....   Oct 21 2010, 20:12
Verdict   Какой тяжелый случай у товарища Integral Service....   Oct 22 2010, 21:25
Dmfn_Create   Это Вы про координатные системы (в которых напряже...   Oct 23 2010, 09:20
Verdict   Ну, если, действительно... "вынимательно посм...   Oct 23 2010, 13:57
Integral Service   Если у Вас поломки случаются раз в неделю - я дум...   Oct 24 2010, 23:28
Verdict   но к слову вспоминаю о тех двух Рейкменах (всег...   Oct 25 2010, 00:25
Dmfn_Create   И если Вы вЫнимательно присмотритесь, то МНЕ Вы н...   Oct 25 2010, 08:29
alex_t2   Ну, раз уж начали флеймить... Уважаемый Dmfn_Creat...   Oct 25 2010, 09:20
Dmfn_Create   В итоге, чтобы чтобы воспользоваться таким совет...   Oct 25 2010, 10:31
TS128   Добавлю что обсуждение "шинных" двухпров...   Oct 25 2010, 17:10
alex_t2   Секундочку. Я что-то не догоняю смысла методики с ...   Oct 25 2010, 18:14
Integral Service   Обратите внимание на дату когда я создал эту тем...   Oct 25 2010, 23:55
Dmfn_Create   Обратите внимание на дату когда я создал эту тему...   Oct 26 2010, 09:06
TS128   Тему поднали вопросом "что такое "токовы...   Oct 27 2010, 00:10
Integral Service   Дело было действительно в проводке, но не отписал...   Oct 28 2010, 00:12
Dmfn_Create   Дело было действительно в проводке, но не отписал...   Oct 29 2010, 11:23
TS128   Спасибо Dmfn_Create за практическое предложение:)   Oct 29 2010, 19:41