Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Не открывается дверь с трубок

, БВД311R + БУД301М + БК100
Integral Service
post Jul 24 2010, 12:00
Post #1


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Установлен комплект БВД311R + БУД301М + БК100, с недавнего времени перестала открываться дверь со всех трубок. Переполюсовок и КЗ нет, все квартиры подключены правильно, сопротивление всех УКП нормальное. При нажатой кнопки звук немного приглушается, но двухсторонняя связь остается. При искусственном разрыве линии во время связи с УКП дверь открывается нормально. Мое предположение что где то один из проводов пробивает на землю (на корпус щитка например), но найти это место тоже пока не удалось.
Буду признателен за дельные советы.
Заранее спасибо!


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
Integral Service
post Oct 21 2010, 01:54
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Цитата
Не понял, зачем ОПЫТНЫМ спецам возить несколько комплектов оборудования? Ваши "опытные спецы" не знают, что установлено? Или никогда не сталкивались с подобными дефектами?

Возможно у Вас подругому, но наша компания обслуживает оборудование 5ти торговых марок,и в каждой торговой марке бывает тоже разное не всегда взаимозаменяемое оборудование. А мастера наши весь день ездиют по заявкам, или может им перед выполнением каждой заявки заезжать на склад, выгружать оборудование, которое они брали на предыдущий подъезд, и загружать оборудование на всякий случай для того подъезда куда они поедут? это просто абсурдно!

Цитата
А проверка "доступными методами" не занимает времени? И что это за секретные "доступные методы"? Телепатия ? И при чем тут шпаргалки? Хотя, если оборудования много и оно разное, то носить с собой документацию как раз необходимо. Как раз хорошие мастера, обслуживающие много объектов с разнообразным оборудованием так и поступают

К чему такой юмор? Доступные методы - это элементарное вычисление неисправности, НЕ ТРЕБУЮЩЕЕ замены оборудования, если речь идет о проводке магистралей и квартирных разветвлений - то просто проверяется все на кз и переполюсовки, на нормальность сопротивлений, в крайнем случае на пробой на землю, если все в порядке - значит это коммутатор. А методов для таких проверок существует несколько, и все они уже много раз разжовывались на этом форуме.

Цитата
Замечу, что грамотные ремонтники не путают неисправности коммутатора с какими то другими.
Хорошо, допустим вы приезжаете на объект, в половине квартир идет фон в трубках, в некоторых не открывается замок с трубки, некоторые вообще не вызываются. Вы можете сразу с уверенностью сказать в чем неисправность?

Цитата
Если они диагностировали неисправность коммутатора , то дело ОБЯЗАТЕЛЬНО в коммутаторе
Опять же, диагностировали где? на объекте или в офисе? Повторюсь что все это можно проверить прямо на объекте, и ТОЛЬКО ЕСЛИ диагностика покажет что неисправен комутатор, тогда дело уже встанет о замене комутатора. Но прежде чем менять коммутатор, мы убедимся что неисправность именно в нем.

Цитата



Цитата(Integral Service @ Oct 20 2010, 00:35)

Поэтому прежде чем пытаться устранить неисправность нужно ее найти!



Мысль, поражающая своей мощью и гениальностью А прежде чем ехать на машине, надо завести мотор.

А если машина не заводится, Вы наверное сразу меняете мотор, а потом уже дальше разбираетесь? biggrin.gif


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Integral Service   Не открывается дверь с трубок   Jul 24 2010, 12:00
TS128   Скорее всего так и есть, один из проводов десятков...   Jul 25 2010, 18:10
Integral Service   Продолжение... Отключили все квартиры от БК и подк...   Jul 26 2010, 07:54
Татьяна   Продолжение... Отключили все квартиры от БК и под...   Aug 3 2010, 15:28
TS128   Надо БК100 новый попробывать. К проверке замено...   Aug 3 2010, 18:27
Dmfn_Create   К проверке заменой прибегают как правило в послед...   Oct 19 2010, 22:14
Vitjan58   Поясните как проверить БК 100 "токовым методо...   Oct 18 2010, 19:58
TS128   На форуме уже несколько раз приводилось описание. ...   Oct 19 2010, 19:53
Integral Service   Не согласен с Вами, во первых, оборудование може...   Oct 19 2010, 23:35
Cristian   Поменяй комутатор и все заработает. У меня такая п...   Oct 19 2010, 23:46
Dmfn_Create   Не согласен с Вами, [b]во первых, оборудование м...   Oct 20 2010, 09:00
petr5555   Коммутаторы - это довольно прочная вещь и обычно н...   Oct 20 2010, 19:13
Integral Service   Возможно у Вас подругому, но наша компания обслуж...   Oct 21 2010, 01:54
Dmfn_Create   Какой тяжелый случай у товарища Integral Service.....   Oct 21 2010, 20:12
Verdict   Какой тяжелый случай у товарища Integral Service....   Oct 22 2010, 21:25
Dmfn_Create   Это Вы про координатные системы (в которых напряже...   Oct 23 2010, 09:20
Verdict   Ну, если, действительно... "вынимательно посм...   Oct 23 2010, 13:57
Integral Service   Если у Вас поломки случаются раз в неделю - я дум...   Oct 24 2010, 23:28
Verdict   но к слову вспоминаю о тех двух Рейкменах (всег...   Oct 25 2010, 00:25
Dmfn_Create   И если Вы вЫнимательно присмотритесь, то МНЕ Вы н...   Oct 25 2010, 08:29
alex_t2   Ну, раз уж начали флеймить... Уважаемый Dmfn_Creat...   Oct 25 2010, 09:20
Dmfn_Create   В итоге, чтобы чтобы воспользоваться таким совет...   Oct 25 2010, 10:31
TS128   Добавлю что обсуждение "шинных" двухпров...   Oct 25 2010, 17:10
alex_t2   Секундочку. Я что-то не догоняю смысла методики с ...   Oct 25 2010, 18:14
Integral Service   Обратите внимание на дату когда я создал эту тем...   Oct 25 2010, 23:55
Dmfn_Create   Обратите внимание на дату когда я создал эту тему...   Oct 26 2010, 09:06
TS128   Тему поднали вопросом "что такое "токовы...   Oct 27 2010, 00:10
Integral Service   Дело было действительно в проводке, но не отписал...   Oct 28 2010, 00:12
Dmfn_Create   Дело было действительно в проводке, но не отписал...   Oct 29 2010, 11:23
TS128   Спасибо Dmfn_Create за практическое предложение:)   Oct 29 2010, 19:41


Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 6th July 2025 - 15:22