![]() Не открывается дверь с трубок, БВД311R + БУД301М + БК100 |
![]() Не открывается дверь с трубок, БВД311R + БУД301М + БК100 |
Integral Service |
![]()
Post
#1
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 ![]() |
Установлен комплект БВД311R + БУД301М + БК100, с недавнего времени перестала открываться дверь со всех трубок. Переполюсовок и КЗ нет, все квартиры подключены правильно, сопротивление всех УКП нормальное. При нажатой кнопки звук немного приглушается, но двухсторонняя связь остается. При искусственном разрыве линии во время связи с УКП дверь открывается нормально. Мое предположение что где то один из проводов пробивает на землю (на корпус щитка например), но найти это место тоже пока не удалось.
Буду признателен за дельные советы. Заранее спасибо! -------------------- www.isnv.ru
|
![]() ![]() |
Integral Service |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 ![]() |
Продолжение...
Отключили все квартиры от БК и подключали УКП напрямую к БК к разным десяткам и еденицам - так все работает нормально. Затем начали последовательно подключать по одной квартире и проверять, в подъезде используются 5, 6 и 7й десятки, однако что интересно, контрольная трубка была подключена напрямую на Д8 Е7, в результате подключив абсолютно все квартиры к БК контрольная трубка работает нормально, а трубки всех (!!!) квартир по прежнему не открывали дверь. При подключении контрольной трубки к еденице + к Д7 и к Д5 все работает нормально, а при подключении к Д6 контрольная трубка так же не открывает дверь. Далее отключили все кроме Д5, Д6, Е0, Е8, Е9 и трубки в 58, 59, 60, 68, 69 (т.е. все подключенные) заработали нормально. На этом пока работы остановились по причине отсутствия остальных жителей подъезда дома для проверки. -------------------- www.isnv.ru
|
Татьяна |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 5-April 10 Member No.: 46 154 ![]() |
Продолжение... Отключили все квартиры от БК и подключали УКП напрямую к БК к разным десяткам и еденицам - так все работает нормально. Затем начали последовательно подключать по одной квартире и проверять, в подъезде используются 5, 6 и 7й десятки, однако что интересно, контрольная трубка была подключена напрямую на Д8 Е7, в результате подключив абсолютно все квартиры к БК контрольная трубка работает нормально, а трубки всех (!!!) квартир по прежнему не открывали дверь. При подключении контрольной трубки к еденице + к Д7 и к Д5 все работает нормально, а при подключении к Д6 контрольная трубка так же не открывает дверь. Далее отключили все кроме Д5, Д6, Е0, Е8, Е9 и трубки в 58, 59, 60, 68, 69 (т.е. все подключенные) заработали нормально. На этом пока работы остановились по причине отсутствия остальных жителей подъезда дома для проверки. Надо БК100 новый попробывать. -------------------- |
TS128 |
![]()
Post
#4
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Надо БК100 новый попробывать. К проверке заменой прибегают как правило в последнюю очередь, проверка заменой это чаще удел неопытных или низкоквалифицированных сервесников. БК-100 можно с достаточной достоверностью проверить т.н. "токовым методом", кроме тех случаев, когда БК вообще отказывается работать. |
Dmfn_Create |
![]()
Post
#5
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 353 Joined: 21-September 10 From: Москва Member No.: 46 370 ![]() |
К проверке заменой прибегают как правило в последнюю очередь, проверка заменой это чаще удел неопытных или низкоквалифицированных сервесников. БК-100 можно с достаточной достоверностью проверить т.н. "токовым методом", кроме тех случаев, когда БК вообще отказывается работать. О как! ИМХО, как раз опытные "сервесники" и не занимаются фигнёй на объектах, а просто заменяют оборудование на заведомо исправное. А поиск дефектов делают в теплом и уютном офисе, оборудованном приборами. И чего столькомногобукаф для элементарной проверки "на открывание"? Не понял. Открою страшную тайну: опытные "сервесники" меряют напряжение на LINE. При нормальной работе домофона и нажатии кнопки на трубке напряжение на LINE должно увеличиться практически до Uпит., то есть, как правило до +15 вольт ( точнее, где то 14 с копейками). Именно это напряжение измеряет АЦП микроконтроллера и делает вывод о нажатии кнопки "ОТКРЫВАНИЕ". -------------------- "Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
|
![]() ![]() |