![]() 2 паралельных УКП, 2 вызывные панели и 1 квартира |
![]() 2 паралельных УКП, 2 вызывные панели и 1 квартира |
engineer87 |
![]() ![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 29-September 10 Member No.: 46 381 ![]() |
добрый день.
существует ситуация, необходимо в одной квартире установить 2 трубки УКП 12. соединить этажную вызывную панель с подьездной насколько известно можно с помощью БК-2А. а вот как дальше? если запаралелишь то необходимо снимать сразу 2 трубки. при последовательном нет задержки на выход. ![]() Attached thumbnail(s) ![]() |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Сопротивление диода, вообще говоря, составляет доли ома. То, что тестер показывает 600 - особенности методики измерения, так что на общее сопротивление трубки диод практически не влияет. Дополнительное сопротивление для уменьшения громкости включается ВМЕСТО динамика, динамик же подключается параллельно ему через бОльшее сопротивление, так что при уменьшении громкости переключателем общее сопротивление трубки незначительно уменьшается.
На что влияет диод, так это на падение напряжения на трубке. Дополнительный диод даст дополнительные 0,5 - 0,7 вольта, что может вызвать неправильное определение состояния трубки, так как состояние трубки определяется по уровню напряжения в линии. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |