![]() Сбой всей системы |
![]() Сбой всей системы |
Gradusnik84 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 17-June 10 Member No.: 46 268 ![]() |
Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой: построил систему из 3 Выз. панелей БВД-431DXKVB, 3 БУД-420 и пульт консьержа TK401DM, в этажных щитках уcтановлены БК-4V(MV), всего подключено 14 квартир, так вот в первый пробный запуск все заработало отлично ни каких проблем не было связь и П-А и А-К все работало четко после этого я отключил всю систему на 5 дней до сдачи заказчику, когда наступил момент сдачи включаю систему а у меня работает только видео и все ни какая связь не работает в 10 квартирах при этом в 1 подъезде работает 1 квартира а во втором 3, ни какой логики не вижу что могло сломаться т.к на одном БК-4V кв.№14 работает а кв№15 нет. ПОМОГИТЕ что это может быть????
|
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
не путайте - микросхема и плата разные вещи. Микросхема (или chip - как жареная картошка) - это своего рода флэшка в которой хранятся все настройки и ключи и делается она съёмной для того, чтобы можно было легко менять неисправное оборудование не теряя настройки и записанные ключи. микросхема вообще - это элемент который припаивается к плате (или PCB) наряду с транзисторами, диодами, конденсаторами и диодами и др. Наглядный пример большой микросхемы - любой процессор от компьютера или от БУДа...
Микросхема памяти расположена в правом верхнем углу платы БУД, и выглядит как прямоугольник с 4 ножками с каждой из 2 сторон. Разделите систему на небольшие группы БК и проверяйте работу по отдельности. Проверьте конфигурацию БК, проверьте соединения клеммные и другие если они имеются. Проверяется переделкой стыков заново. TU-412 на время отключите от системы совсем. |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 5th July 2025 - 10:18 |