![]() БВД 413-TU412-TK-401D, Самопроизвольное открытие |
![]() БВД 413-TU412-TK-401D, Самопроизвольное открытие |
kingt |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 15 Joined: 15-March 10 Member No.: 46 123 ![]() |
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался. При нажатии кнопки консьерж, дверь сразу открывается. Консьерж даже переговорить не успевает. Что это за автоматическое открывание? Где копать? |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Для того чтобы получился такой эффект нужно чтобы сопротивление в линии в первый момент вызова соответствовало уложенной трубке (малое сопротивление) а потом стразу очень большое сопротивление - как только оно становится большим дверь открывается, но если сопротивление сразу будет большим, домофон выдаст сигнал ошибка, т.к. определит это как отсутствие абонентского устройства на этом номере.
Отключите пульт консьержа (можно выключателем на TU-412), и подключите на номер консьержа трубку к БК. Возможно дверь открывается не сразу после нажатия, а сразу после поднятия трубки на терминале консьержа, попробуйте вместо поднятия трубки включить громкую связь - возможно всё будет нормально... ещё обратите внимание как подключен пульт консьержа к домофону - с использованием клеммы OP на TU-412 или без неё, если эта клемма используется попробуйте без неё. Скорее всего после замены или ремонта терминала TK-401 всё наладится. |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 5th July 2025 - 05:16 |