Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался. При нажатии кнопки консьерж, дверь сразу открывается. Консьерж даже переговорить не успевает. Что это за автоматическое открывание? Где копать?
Для того чтобы получился такой эффект нужно чтобы сопротивление в линии в первый момент вызова соответствовало уложенной трубке (малое сопротивление) а потом стразу очень большое сопротивление - как только оно становится большим дверь открывается, но если сопротивление сразу будет большим, домофон выдаст сигнал ошибка, т.к. определит это как отсутствие абонентского устройства на этом номере.
Отключите пульт консьержа (можно выключателем на TU-412), и подключите на номер консьержа трубку к БК.
Возможно дверь открывается не сразу после нажатия, а сразу после поднятия трубки на терминале консьержа, попробуйте вместо поднятия трубки включить громкую связь - возможно всё будет нормально... ещё обратите внимание как подключен пульт консьержа к домофону - с использованием клеммы OP на TU-412 или без неё, если эта клемма используется попробуйте без неё.
Скорее всего после замены или ремонта терминала TK-401 всё наладится.
alex_t2
May 18 2010, 22:23
И проверьте, не попутаны провода к клеммам LN in и LN out на ТУ412
Можно для пробы просто замкнуть перемычкой
а, да... правильно, очень вероятная причина такой неисправности... а я даже и не подумал об этом...
Вот спасибки, сегодня будем проверять
Цитата(kingt @ May 19 2010, 08:45)

Вот спасибки, сегодня будем проверять
Только, что с объекта.
Проверил. Ситуация другая совсем. Можно консьержу звонитить, через 10 посылок вызова самопроизвольно открылся, опять проверяю- через три раза сам открылся, потом опять проверяю т.е сам по себе живет.
Цитата(kingt @ May 19 2010, 18:15)

Только, что с объекта.
Проверил. Ситуация другая совсем. Можно консьержу звонитить, через 10 посылок вызова самопроизвольно открылся, опять проверяю- через три раза сам открылся, потом опять проверяю т.е сам по себе живет.
Ктонить прокомментирует?
alex_t2
May 20 2010, 09:08
Судя по схеме ТУ412, такое , в принципе, может возникать при обрыве шнура или между ТУ412 и ТК401, или между ТК401 и его же трубкой.