![]() Подключение М403С(М) к БК-100, что делать? |
![]() Подключение М403С(М) к БК-100, что делать? |
mgi53 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 5 Joined: 15-April 10 Member No.: 46 169 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые домофонщики.
У нас в девятиэтажке 16 квартир и из них 5 с цветными мониторами. Вкратце состав: БВД-432, БУД-420 и БК-100. Проблема появилась при подключении мониторов М403С(М), вызовы идут в несколько квартир. Схемы соединений есть только на БК-4V, а здесь БК-100 и только видео через БК-4V. М460 по такой схеме работают. Если параллельно БК-100 включаем БК-4V, нарушается работа. Отключили БК-4V от БУД-420, а оставили только видео, всё заработало. А при подключении М403СМ к БК-100 поставили перемычку В5 на СД и А1 на СС, а видео с РВС-4 - заработало. Но вот при подключении М-403С к БК-100 и видео от БК-4V никакие перемычки не помогают. Возможно надо ставить диоды на единицы (LN-) или здесь что-то другое? Да обязательно ли нужно на БУД-420 замкнуть SEL0 - SEL1. Возможно ошибка в программе вызова? Какие есть решения??? Спасибо. |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Не должно быть никаких диодов!
В документации всё расписано про перемычку SEL0 и SEL1... в принцепе для номеров 36-53 перемычка не особо нужна... важно только подключить БК к SEL0, потому что если подключить к SEL1 то придётся набирать 136-153 вместо 36-53, поэтому лучше поставить перемычку. |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 4th July 2025 - 15:07 |