mgi53
Здравствуйте, уважаемые домофонщики.
У нас в девятиэтажке 16 квартир и из них 5 с цветными мониторами. Вкратце состав: БВД-432, БУД-420 и БК-100. Проблема появилась при подключении мониторов М403С(М), вызовы идут в несколько квартир. Схемы соединений есть только на БК-4V, а здесь БК-100 и только видео через БК-4V. М460 по такой схеме работают. Если параллельно БК-100 включаем БК-4V, нарушается работа. Отключили БК-4V от БУД-420, а оставили только видео, всё заработало.
А при подключении М403СМ к БК-100 поставили перемычку В5 на СД и А1 на СС, а видео с РВС-4 - заработало. Но вот при подключении М-403С к БК-100 и видео от БК-4V никакие перемычки не помогают. Возможно надо ставить диоды на единицы (LN-) или здесь что-то другое? Да обязательно ли нужно на БУД-420 замкнуть SEL0 - SEL1. Возможно ошибка в программе вызова? Какие есть решения??? Спасибо.
TS128
Когда ставится БК-100, которая по техническим характеристикам ни чем не уступает БК-4V (разница только в схеме соединений), для видео необходимо применять РВС-4. БК-4V это всего-лишь объеденные РВС-4 и БК-4 В одном корпусе, чтобы не ставить 2 корпуса рядом. При наличии БК-4V, с одновременным присутствием БК-100, ничего не мешает подключить эти БК-4V параллельно БК-100 и подключать LN+, LN- мониторов к БК-4V... Такое решение мне кажется менее диким чем просто использование БК-4V вместо РВС-4 - тут хоть какое-то логическое объяснение будет...

М403С(М) и БКМ-440 - устроенны почти одинаково (если конечно Вы не путаете М-430 и М-403 мониторы). МТ-460, подключённый к БКМ-440 с линией напрямую не связан, поэтому его можно не брать в расчёт.

Вызовы в несколько квартир могут идти только по одной причине: замкнуты между собой несколько единиц или десятков. Либо переполюсовка (один из мониторов / трубок УКП подключен неверной полярностью). Замкнуты единицы могут быть при наличии ошибочно установленных перемычек между GND и LN- - словом проверяйте монтаж, коммутацию проводов! От модели монитора ничего не зависит, все совместимо и идентично работает и подключается.

Подключать М-460 или М-403 можно равнозначно как на БК-100 так и на БК-4V... Просто важно обеспечить минимум 3 провода: LN+, LN- и GND... Если имеется видеосигнал от БВД через разветвители то GND заменяется проводом VG, и других проводов или перемычек быть не должно.
mgi53
Цитата(TS128 @ Apr 16 2010, 14:22) *

Когда ставится БК-100, которая по техническим характеристикам ни чем не уступает БК-4V (разница только в схеме соединений), для видео необходимо применять РВС-4. БК-4V это всего-лишь объеденные РВС-4 и БК-4 В одном корпусе, чтобы не ставить 2 корпуса рядом. При наличии БК-4V, с одновременным присутствием БК-100, ничего не мешает подключить эти БК-4V параллельно БК-100 и подключать LN+, LN- мониторов к БК-4V... Такое решение мне кажется менее диким чем просто использование БК-4V вместо РВС-4 - тут хоть какое-то логическое объяснение будет...
При подключении параллельно БК-100 и БК-4V, не работает М-460 (не реагирует на подъём трубки при вызове).

М403С(М) и БКМ-440 - устроенны почти одинаково (если конечно Вы не путаете М-430 и М-403 мониторы). МТ-460, подключённый к БКМ-440 с линией напрямую не связан, поэтому его можно не брать в расчёт.

Мониторы М-403С и М-403СМ на разных этажах при подключении к БК-100, вызовы идут в несколько квартир, а он на поднятие трубки не реагирует (если без перемычки B5-CD).

Вызовы в несколько квартир могут идти только по одной причине: замкнуты между собой несколько единиц или десятков. Либо переполюсовка (один из мониторов / трубок УКП подключен неверной полярностью). Замкнуты единицы могут быть при наличии ошибочно установленных перемычек между GND и LN- - словом проверяйте монтаж, коммутацию проводов! От модели монитора ничего не зависит, все совместимо и идентично работает и подключается.
Несколько раз проверили монтаж-ничего не нашли. Отключаем мониторы и всё работает.

Подключать М-460 или М-403 можно равнозначно как на БК-100 так и на БК-4V... Просто важно обеспечить минимум 3 провода: LN+, LN- и GND... Если имеется видеосигнал от БВД через разветвители то GND заменяется проводом VG, и других проводов или перемычек быть не должно.


По видео земля идёт, а вот отдельно провода нет. БК-100 стоит на первом этаже и далее десятки и единицы поднимаются до 9 этажа, РК75 идёт с БВД до РВС-4 (на первом этаже) и далее РК75 до БК-4V на девятом этаже. Там два БКМ-440. И два РК75 на 7 (БКМ-440) и 6 этаж М-403С (вот с ним и проблемы).
Планировалось включить БК-4V парралельно БК-100, но не пошло, поэтому используется только видео.
Спасибо.
TS128
РК-75 от РВС-4 или БК-4V до монитора - это ОШИБКА! До мониторов должен идти кабель типа КСПВ 4х0,4 (0,5)... От БКМ до МТ-460 - КСПВ 6х0,4 (0,5)

БК-4V должна работать паралельно с БК-100 - БК любой модели могут подключаться параллельно.

Отдельного провода и не должно быть - если видеосигнал есть, то GND мониторов подключается к VG.

Для чего на первом этаже стоит РВС-4? РК-75 к этой РВС-4 подключается, надеюсь, к магистральным клеммам а не к выходам?
mgi53
Цитата(TS128 @ Apr 16 2010, 15:07) *

РК-75 от РВС-4 или БК-4V до монитора - это ОШИБКА! До мониторов должен идти кабель типа КСПВ 4х0,4 (0,5)... От БКМ до МТ-460 - КСПВ 6х0,4 (0,5)

БК-4V должна работать паралельно с БК-100 - БК любой модели могут подключаться параллельно.

Отдельного провода и не должно быть - если видеосигнал есть, то GND мониторов подключается к VG.

Для чего на первом этаже стоит РВС-4? РК-75 к этой РВС-4 подключается, надеюсь, к магистральным клеммам а не к выходам?

РК75 только между БВД и РВС-4 и между РВС-4 (Vo) и БК-4V (Vi). РВС-4 на первом этаже для монитора М-403СМ. По видео вопросов вообще нет. Картинка на всех мониторах отличная. По кабелям тоже вопросов нет, а вот на шестом этаже М-403С при подключении от БК-100 LN-(E7) к А1, LN+(D4) к А2 и видео Vi к А4, Vg к СС и никаких перемычек. Идёт вызов, но на трубку (монитора) никакой реакции, звонит и этажём ниже. С перемычкой В5-СД трубка отвечает. Короче так и не подключили эту квартиру, перепроверили все провода и соединения. Поэтому и хотел узнать у опытных, как лучше подключить. Оборудование я уже описал выше. Помогут ли диоды, если подключить к LN(-).?

У М-403С(М) при использовании только подъездного блока вызова надо ли установить перемычки В5-В6 и В5-СД? И На БУД-420 при использовании 18 квартир ставить перемычку SEL0 - SEL1 или нет?
Спасибо.
mgi53
Цитата(mgi53 @ Apr 16 2010, 16:09) *

РК75 только между БВД и РВС-4 и между РВС-4 (Vo) и БК-4V (Vi). РВС-4 на первом этаже для монитора М-403СМ. По видео вопросов вообще нет. Картинка на всех мониторах отличная. По кабелям тоже вопросов нет, а вот на шестом этаже М-403С при подключении от БК-100 LN-(E7) к А1, LN+(D4) к А2 и видео Vi к А4, Vg к СС и никаких перемычек. Идёт вызов, но на трубку (монитора) никакой реакции, звонит и этажём ниже. С перемычкой В5-СД трубка отвечает. Короче так и не подключили эту квартиру, перепроверили все провода и соединения. Поэтому и хотел узнать у опытных, как лучше подключить. Оборудование я уже описал выше. Помогут ли диоды, если подключить к LN(-).?

У М-403С(М) при использовании только подъездного блока вызова надо ли установить перемычки В5-В6 и В5-СД? И На БУД-420 при использовании 18 квартир ставить перемычку SEL0 - SEL1 или нет?
Спасибо.

Всем спасибо.
Поставили перемычки SEL0 - SEL1, и В5 - В6, и В5 - СД, и проблема пропала. Посмотрим.
TS128
Цитата(mgi53 @ Apr 16 2010, 19:09) *
Идёт вызов, но на трубку (монитора) никакой реакции, звонит и этажём ниже.


Что значит никакой реакции? Нет звонка? Или при поднятии трубки монитор продолжает звонить?
Судя по тому, что перемычкой это проблема по Вашим словам устраняется, можно предположить что монитор скорее всего не звонит - в этом случае надо разбираться с линией VG. Все эти перемычки и диоды - это бутафория, используется в тех случаях когда в квартиру подведено всего 2 провода и нет возможности проложить больше, а монитор используется вместо трубки. Когда есть изображение необходим надёжный контакт по линии VG. Возможно VG в какой-то точке оказалась в обрыве. Ставить перемычку нельзя по той причине, что этой перемычкой Вы обеспечиваете постоянное подключение LN- и при вызове любой квартиры из десятка к которому подключен этот монитор, монитор должен звонить.
Цитата(mgi53 @ Apr 16 2010, 19:09) *
надо ли установить перемычки В5-В6 и В5-СД

Перемычка не даёт никакого эффекта. Ожидалось, что эта перемычка обеспечит пропуск пустого канала при перелистывании каналов во время просмотра... но этого нет.

Цитата(mgi53 @ Apr 16 2010, 19:09) *
И На БУД-420 при использовании 18 квартир ставить перемычку SEL0 - SEL1 или нет?


Если до 100 шт. то перемычка SEL0 - SEL1 ставится всегда, а если номера квартир скажем с 80 по 120 то перемычка просто необходима. Наличие или отсутствие перемычки определяет существенна или не существенна домофону сотня номера набираемой квартиры - если перемычки нет то сотни разделяются на чётные и нечётные и квартиры подключаются к разным БК.

И ещё... может быть я недостаточно опытен, но мне пришлось открывать инструкцию чтобы определить что означают клеммы обозначенные двухсимвольным кодом. Лучше указывать их функциональное значение.
mgi53
Абсолютно с вами согласен.
Здесь весь сыр-бор был только в перемычке SEL0 - SEL1. Рабочие номера с 36 по 53. Почему в документации нет информации?
А в мониторах все диоды уже установлены и на все варианты подключений.
TS128
Не должно быть никаких диодов!

В документации всё расписано про перемычку SEL0 и SEL1... в принцепе для номеров 36-53 перемычка не особо нужна... важно только подключить БК к SEL0, потому что если подключить к SEL1 то придётся набирать 136-153 вместо 36-53, поэтому лучше поставить перемычку.