![]() Проблема с открыванием дверей с УКП |
![]() Проблема с открыванием дверей с УКП |
farcry13 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 5 Joined: 25-February 10 Member No.: 46 102 ![]() |
Желаю здравствовать.
Возникла такая проблема, решаемая больше месяца, но пока безрезультатно ![]() Имеется 14этажный подъезд с двумя дверьми. На каждую дверь установлена БВД-313R и БУД-301М. По подъезду в квартирах установлены УКП-12 и УКП-8, закоммутированы все в одну БК-100. Проблема в том, что с укп не открываются двери ни одна, ни другая. Временами жильцы говорят, что попадаются параллельные вызовы. Пробовали менять БК-100, ничего не изменилось. Переполюсовки и замыкания не замечены. Пробовал подключать УКП напрямую к БК, проблемы как ни бывало, все работало... В чем может быть проблема? Мультиметром прозваниваю все УКП, показывают одинаковое значение в районе 700+/- 50... Может быть что-то с проводом? Прозваниваю каждый провод на землю, замыканий нет... Может кто-то может подсказать где копать? Полный перечень оборудования: БВД 313R-2 шт, БУД-301М-2шт, БК-100-1 шт, ЭМЗ-1-2 шт, кнопки EXIT-2шт, провод КСПВ14х0.4 2шт. Буду признателен, если сможете дать примерные величины напряжений и сопротивления ![]() |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Падение напряжения легко посчитать: предположим у вас провод сечением 0,5 мм2 (ШВВП 2х0,5) и длинна 15м - по таблице находим что 1 метр медного провода сечением 0,5 мм2 имеет сопротивление 0,035 Ом, умножаем 15 х2 (туда и обратно) получаем 30м, умножаем на 0,035 и получаем 1,05 Ом, далее смотрим потребляемый электромагнитным замком ток - фактическое значение обычно 0,55А, далее по закону Ома вычисляем падение напряжения зная сопротивление и ток - 1,05 х 0,55 = 0,5775
Итак 0,58V это расчётное падение напряжение на 15м провода сечением 0,5 мм2, если у вас расстояние скажем в 2 раза больше то и падение будет в 2 раза больше. Либо провод тоньше - КСПВ или ТРП диаметром 0,4 имеет сопротивление 0,14 Ом/метр - вот и считайте. Для одножильного низковольтного провода принято указывать диаметр, для гибкого многожильного и любого силового (ШВВП считается силовым) провода указывается в маркировке сечение. Вообще провода для замка, трубок и БВД могут быть теоретически любыми, но для исправной работы важно только не превышать максимальных допустимых сопротивлений. До 9V напряжение непосредственно на включённом замке, по паспорту на замок, - считается нормальным напряжением (при этом напряжении должна обеспечиваться заявленная сила удержания в оговоренном диапазоне отклонений) БВД в вашем случае точно не причём. БУД обеспечивает стабилизированный ток в линии, благодаря чему определённым состоянием УКП или мониторов соответствует определённое напряжение в линии: низкий уровень напряжения - трубка уложена уровень напряжения повыше - трубка поднята уровень напряжения максимальный - нажата кнопка открывания двери, либо трубка отсутствует (разрыв линии) если уровень напряжения слишком низкий это означает КЗ в линии, о чём домофон сообщает котким сигналом "пик" и переходит в дежурный режим (не путать - при обрыве линии SEL или отсутствии БК домофон сообщает сигнал "линия занята" это повторяющиеся сигналы "пик" с паузами в несколько секунд) Связь в домофоне дуплексная и поэтому важно обеспечить балансировку сигналов, для подстройки этой балансировки служит регулятор "BALANSE", баланс в линии обеспечивается только когда трубка снята и не нажата кнопка открывания и сопротивление линии в норме. Свист - это следствие дисбаланса. Но не следует путать дисбаланс с неисправным микрофоном в БВД - случаи когда свист во время разговора не устраняется регулятором "BALANSE" и сразу устраняется при замене БВД. Во время когда нажата кнопка открывания или трубка не снята обеспечение баланса невозможно, поэтому БУД блокирует систему звука в этих режимах. Если напряжение в линии во время нажатия кнопки открывания не дотягивает до максимального напряжения то БУД не определят это состояние, не блокирует звуковую систему и не открывает дверь, несмотря на это появляется дисбаланс и появляется свист. Поэтому выводы в такой ситуации могут быть следующие: 1. неисправна линия - ток находит возможность куда-то утекать мимо трубки (монитора) и это препятствует повышению напряжения до максимального значения. Можно проверить разорвав линию во время разговора - разрыв эквивалентен нажатию кнопки открывания. 2. Неисправна трубка (монитор) - нажатие кнопки не приводит к достаточному увеличению сопротивления линии. Проверяется заменой. 3. Неисправен БУД - БУД не обеспечивает нужного напряжения или тока в линии. |
![]() ![]() |