![]() Проблема с открыванием дверей с УКП |
![]() Проблема с открыванием дверей с УКП |
farcry13 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 5 Joined: 25-February 10 Member No.: 46 102 ![]() |
Желаю здравствовать.
Возникла такая проблема, решаемая больше месяца, но пока безрезультатно ![]() Имеется 14этажный подъезд с двумя дверьми. На каждую дверь установлена БВД-313R и БУД-301М. По подъезду в квартирах установлены УКП-12 и УКП-8, закоммутированы все в одну БК-100. Проблема в том, что с укп не открываются двери ни одна, ни другая. Временами жильцы говорят, что попадаются параллельные вызовы. Пробовали менять БК-100, ничего не изменилось. Переполюсовки и замыкания не замечены. Пробовал подключать УКП напрямую к БК, проблемы как ни бывало, все работало... В чем может быть проблема? Мультиметром прозваниваю все УКП, показывают одинаковое значение в районе 700+/- 50... Может быть что-то с проводом? Прозваниваю каждый провод на землю, замыканий нет... Может кто-то может подсказать где копать? Полный перечень оборудования: БВД 313R-2 шт, БУД-301М-2шт, БК-100-1 шт, ЭМЗ-1-2 шт, кнопки EXIT-2шт, провод КСПВ14х0.4 2шт. Буду признателен, если сможете дать примерные величины напряжений и сопротивления ![]() |
![]() ![]() |
Integral Service |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 ![]() |
Проверили БК и "токовым" и традиционным методами, переполюсовок, КЗ нет, БК тоже в порядке, еще раз проверили все подключение - тоже все в порядке... остается БУД и БВД
![]() Единственное что меня беспокоит - на выходе БУДа DL+ и DL- напряжение 13,8 вольт, а замерил то же самое около замка - там уже 12,7 вольт... схема подключение замка напрямую к БУДу, такое падение напряжения - это нормально? -------------------- www.isnv.ru
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 5th July 2025 - 16:42 |