![]() EXIT300, Какие неисправности |
![]() EXIT300, Какие неисправности |
Werewind |
![]() ![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 45 Joined: 27-December 09 Member No.: 46 011 ![]() |
Мы используем кнопки EXIT300
Насколько я понял кнопка одновременно размыкает/замыкает 2 различные цепи. Таким образом при выходе из строя одного из микриков дверь будет открыта. Я прав? Или какие будут симптомы и следствия выхода из строя того или иного микрика и как их диагностировать? Заранее спасибо. |
![]() ![]() |
Integral Service |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 ![]() |
Все верно, одна цепь - нормально- разомкнутая, другая нормально-замкнутая. В 90% случаев выходит из строя цепь выходящая на белый и зеленый провод. В этом случае электромагнитный замок просто обесточивается, в редких случаях бывает, что кнопка начинает постоянно или периодически пищать. Когда эта цепь выходит из строя - нужно просто откусить белый и зеленый провода, а те, которые к ним подходили соединить между собой. Мы при монтаже новых подъездов изначально не используем белый и зеленый провод, тогда схема становится следующей:
"+" и "-" замка подключаем напрямую в БУД черный от кнопки - GND синий от кнопки - +E (питание светодиода) красный от кнопки - OP Такая схема служит гораздо дольше. -------------------- www.isnv.ru
|
![]() ![]() |