Желаю здравствовать.
Возникла такая проблема, решаемая больше месяца, но пока безрезультатно Имеется 14этажный подъезд с двумя дверьми. На каждую дверь установлена БВД-313R и БУД-301М. По подъезду в квартирах установлены УКП-12 и УКП-8, закоммутированы все в одну БК-100. Проблема в том, что с укп не открываются двери ни одна, ни другая. Временами жильцы говорят, что попадаются параллельные вызовы. Пробовали менять БК-100, ничего не изменилось. Переполюсовки и замыкания не замечены. Пробовал подключать УКП напрямую к БК, проблемы как ни бывало, все работало... В чем может быть проблема? Мультиметром прозваниваю все УКП, показывают одинаковое значение в районе 700+/- 50... Может быть что-то с проводом? Прозваниваю каждый провод на землю, замыканий нет... Может кто-то может подсказать где копать? Полный перечень оборудования: БВД 313R-2 шт, БУД-301М-2шт, БК-100-1 шт, ЭМЗ-1-2 шт, кнопки EXIT-2шт, провод КСПВ14х0.4 2шт. Буду признателен, если сможете дать примерные величины напряжений и сопротивления |
![]() ![]() |
| alex_t2 |
Feb 25 2010, 21:59
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Пара уточняющих вопросов:
- не открываются двери у ВСЕХ абонентов, или только у некоторых? Если только у некоторых, то вероятнее всего переполюсовка, раз уж БК меняли. Если у всех, то вопрос номер 2: - качество связи хорошее? Не играет ли радио в трубке при разговоре? Дом довольно высокий, антенный эффект может проявляться в полный рост. Впрочем, это довольно редкая ситуация, вероятнее, всё-же переполюсовки. Попробуйте промерить коммутатор токовым методом. (Ссылка: http://forum.domofon.ru/index.php?s=&s...ost&p=14364 )Особое внимание на наличие тока около 1 миллиампера при прозвонке единиц. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
| farcry13 |
Mar 12 2010, 18:03
Post
#3
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 5 Joined: 25-February 10 Member No.: 46 102 |
Пара уточняющих вопросов: - не открываются двери у ВСЕХ абонентов, или только у некоторых? Если только у некоторых, то вероятнее всего переполюсовка, раз уж БК меняли. Если у всех, то вопрос номер 2: - качество связи хорошее? Не играет ли радио в трубке при разговоре? Дом довольно высокий, антенный эффект может проявляться в полный рост. Впрочем, это довольно редкая ситуация, вероятнее, всё-же переполюсовки. Попробуйте промерить коммутатор токовым методом. (Ссылка: http://forum.domofon.ru/index.php?s=&s...ost&p=14364 )Особое внимание на наличие тока около 1 миллиампера при прозвонке единиц. по ссылке прошел, там все описано) Теперь знаю, как проверять переполюсовку при снятой трубке(точнее при упавшем магните УКП-8) Спасибо, все заработало!!! |
farcry13 Проблема с открыванием дверей с УКП Feb 25 2010, 20:32
Integral Service Новая проблема!
После пожара в подъезде восста... Mar 21 2010, 06:36
TS128 На переполюсовку или КЗ тоже не похоже.
Позволю с... Mar 23 2010, 12:41
Integral Service Пожар был в районе подъездной двери, а БК и БУД на... Mar 23 2010, 13:53
Integral Service Проверили БК и "токовым" и традиционным ... Mar 24 2010, 00:55
TS128 Падение напряжения легко посчитать: предположим у ... Mar 24 2010, 18:53
Integral Service Спасибо TS128 за информацию. Вариант 2 отпадает, т... Mar 24 2010, 20:12
petr5555 В этом случае надо подключить тестовую трубку пере... Mar 24 2010, 21:43
Integral Service
Пробовали.
Как выяснелось не исправен был БУД... ... Mar 25 2010, 22:01
TS128 SP+ и SP- разумеется будет работать, как будет раб... Mar 26 2010, 23:11![]() ![]() |