Ситуация такая: дом - 4 подъезда:
-1 подъезд квартиры 1-40 -2 подъезд квартиры 41-80 -3 подъезд квартиры 80-130 -4 подъезд квартиры 130-200 две калитки на заборе вокруг... на каждой БВД с БУД-420... на 1 подъезде БУД-301М на 2 подъезде БУД-301М на 3 подъезде БУД-302М (из-за поддержки 2-х коммутаторов, т.к. селекты разные) на 4 подъезде БУД-301М Всё завязано с калиточными домофонами, т.е. хитро запараллелены... УТП идёт сквозь дом обьеденяя коммутаторы БК-100... на лайнах висят диодики, дабы подъезды не перебивали лайновый сигнал с калиток... Проблема такая при всех вкл. БУДах, гонят подъезды, первый звонит только в 11, или вообще ошибку выдаёт, последнее на втором тоже... выключаешь питание БУДа, или БК всё приходит в норму... что делать? Заказчик вчера матом покрыл... несмотря на жуткую толерантность... :-( Что делать, маемся месяц... ![]() Attached thumbnail(s) ![]() |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
1МОм?
Хм. http://www.domofon.ru/default.asp?alias=te...get_schema.y=11 R5 510 Ом. Шоттки лучше, но, думаю, можно и обычные. 0.5 Вольта падения при 15 питания наверно несущественно. А при отключенных проводах от БУДов 420 (и при подключенном БУД302) система работает? Может что в монтаже 302-го? -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |