![]() БВД-SM100 и БУД-301М, Помогите со схемой подключения |
![]() БВД-SM100 и БУД-301М, Помогите со схемой подключения |
Storm |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 25-December 09 Member No.: 46 010 ![]() |
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Достались в наследство от канувшей в Лета однодневки подъезды с комбинацией БВД-SM100 и БУД-301М. Работали до сего дня и как подарок на Новый Год обрезали провода, поработали гады на славу шлейф оборвали и кабеля кусок до БУДа, а так как раньше не заморачивались схемой соединения - по принципу инженера - "пока работает не трожь", то и не срисовали схемку соединения. А тут взялся искать нашел стандартные схемы - БПД с SM100 и БУД 301М с БВД 311, а схемы с подменой БПД на БУД не найду никак ![]() Помогите пожалуста со схемкой, горит все и генеральный волком смотрит. Заранее огромное спасибо за помощь! |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Вы вероятно ошиблись в идентификации БВД - у вас вероятно БВД-341 а не БВД-SM100. Внешне они отличаются только количеством лампочек (светодиодов) - у SM-100 их 4 а у БВД-341 один.
Дело в том что БУД - это не только блок питания но и "мозг" домофона, и БВД с ним используются "безмозглые"а у SM-100 мозги внутри и ей нужен только блок питания. |
![]() ![]() |