Help - Search - Members - Calendar
Full Version: БВД-SM100 и БУД-301М
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
Storm
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Достались в наследство от канувшей в Лета однодневки подъезды с комбинацией БВД-SM100 и БУД-301М. Работали до сего дня и как подарок на Новый Год обрезали провода, поработали гады на славу шлейф оборвали и кабеля кусок до БУДа, а так как раньше не заморачивались схемой соединения - по принципу инженера - "пока работает не трожь", то и не срисовали схемку соединения. А тут взялся искать нашел стандартные схемы - БПД с SM100 и БУД 301М с БВД 311, а схемы с подменой БПД на БУД не найду никак sad.gif
Помогите пожалуста со схемкой, горит все и генеральный волком смотрит. Заранее огромное спасибо за помощь!
TS128
Вы вероятно ошиблись в идентификации БВД - у вас вероятно БВД-341 а не БВД-SM100. Внешне они отличаются только количеством лампочек (светодиодов) - у SM-100 их 4 а у БВД-341 один.
Дело в том что БУД - это не только блок питания но и "мозг" домофона, и БВД с ним используются "безмозглые"а у SM-100 мозги внутри и ей нужен только блок питания.
Storm
Цитата(TS128 @ Dec 25 2009, 17:57) *

Вы вероятно ошиблись в идентификации БВД - у вас вероятно БВД-341 а не БВД-SM100.


Я бы с радостью ошибся но дело обстоит именно так как описал - блок вызова БВД SM100 (4 лампочки диода с правой стороны от лейбы на которой описание какой диодик на какое действие отвечает) он соеденен с блоком управления БУД-301М (у которого плата с двумя планками соединения с одной стороны 4 конектора - LINE, GND, Ek, SEL; с другой DSD, MIC, E+, SP, TM, GND, OP, DL-, DL+) и коммутатор БК-100. Соединение БУДа и коммутатора сомнений не дало, да и не повреждено - соответственно LINE, GND, Ek, SEL - подключены между собой на БУДе и БК, а вот связь БУДа и БВД - оборвано и нет покраеней мере у меня понимания как соединяются разноименные их концы - то бишь у БУДа DSD, MIC, E+, SP, TM, GND, OP, DL-, DL+ и БВД LINE, Ek, +E, SEL, GND, OP, NC, COM, NO.
Еще кнопка выхода стоит "Exit 300".

Вот такая ситуация, у меня у самого голова не варит что там и как может быть, но ведь работало.
TS128
если LINE, GND, Ek, SEL подключены к БУД то это никак не может быть БВД SM100. Может быть это не БВД SM100 а только корпус от неё? А плата руками монтажников или ремонтников вставлена туда от БВД-341?

А если это действительно БВД SM100 то либо поменяйте БУД-301 на блок питания либо можно переделать БУД в блок питания... Возможно он даже уже переделан...
Storm
Цитата(TS128 @ Dec 26 2009, 05:06) *

... А плата руками монтажников или ремонтников вставлена туда от БВД-341?

... можно переделать БУД в блок питания... Возможно он даже уже переделан...


Как вариант возможно плата действительно от другого БВД, в понедельник проверю какая плата в БВД стоит.

Опишите пожалуйста, как понять (проверить) переделан ли БУД в БП?
Bagdarin
Цитата(Storm @ Dec 26 2009, 16:04) *

Как вариант возможно плата действительно от другого БВД, в понедельник проверю какая плата в БВД стоит.

Опишите пожалуйста, как понять (проверить) переделан ли БУД в БП?

Если в БУД301М задействованы только клеммы Е и GND, то значит он используется как блок питания.
TS128
Цитата(Bagdarin @ Dec 26 2009, 19:44) *

Если в БУД301М задействованы только клеммы Е и GND, то значит он используется как блок питания.


Дело в том что на +E БУД-а действует стабилизированное напряжение +15V, внутри БВД-SM100 имеется собственный стабилизатор +15V, если на вход БВД-SM100 подать напряжение 15V то БВД будет питаться напряжением 12-12,5V за счёт неминуемого падения напряжения на встроенном стабилизаторе. Нормальный вызов квартир и открывание двери при таком напряжении работать не будут т.к. система связи с УКП (мониторами) сильно привязана к напряжению питания.
Поэтому либо из схемы исключён стабилизатор в БУД и тогда на его выходе будет напряжение 18-25V либо исключён стабилизатор внутри БВД-SM100.

Опознать в корпусе SM-100 плату не сложно: во-первых на выходе будет всего 6 проводов а не 9 как у SM-100, во-вторых плата небольших размеров а не почти во весь корпус как у SM-100, в третьих действительно 1 светодиод в самом низу линейки светодиодов.
L0Ki
Имеется дом, на котором 2 подъезда и калитка, на каждом подъезде уже стояли БВД-311, БУД-301М, БК-100, на калитку добавили SM100, чтобы можно было вызывать квартиры в любом из подъездов, соответственно оба БК соединили между собой по клеммам Gnd, Ek, Line, Sel. SM100 запитана через БПД-18/12-1-1 и подключена к тем же клеммам БК. При отключеной SM100 можно вызвать квартиру с панели другого подъезда, то есть связь работает нормально. При включении одного из подъездов и калитки вызов с калитки идет, можно переговорить и дверь с УКП открывается, подключаешь второй подъезд - все перестает работать, при наборе на любой из БВД выдается ошибка. Какие возможны причины?
petr5555
Цитата(L0Ki @ Apr 30 2013, 22:36) *

Имеется дом, на котором 2 подъезда и калитка, на каждом подъезде уже стояли БВД-311, БУД-301М, БК-100, на калитку добавили SM100, чтобы можно было вызывать квартиры в любом из подъездов, соответственно оба БК соединили между собой по клеммам Gnd, Ek, Line, Sel. SM100 запитана через БПД-18/12-1-1 и подключена к тем же клеммам БК. При отключеной SM100 можно вызвать квартиру с панели другого подъезда, то есть связь работает нормально. При включении одного из подъездов и калитки вызов с калитки идет, можно переговорить и дверь с УКП открывается, подключаешь второй подъезд - все перестает работать, при наборе на любой из БВД выдается ошибка. Какие возможны причины?


Надо смотреть уровни сигналов. При включении в параллель трёх устройств у Вас точно
подсаживются сигналы.
Dmfn_Create
Цитата(L0Ki @ Apr 30 2013, 22:36) *

Какие возможны причины?


Смотрим схемы БУД и SM100 и обращаем внимание на резистор 51 Oм последовательно с контактом Ek
L0Ki
Цитата(Dmfn_Create @ May 2 2013, 07:57) *

Смотрим схемы БУД и SM100 и обращаем внимание на резистор 51 Oм последовательно с контактом Ek

Можно подробнее, как влияет этот резистор?
L0Ki
Спасибо за разъяснение, буду иметь ввиду, пока наблюдаю - простояв отключенной несколько дней, панель неожиданно заработала.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.
Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступом.