Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Электромагнитный замок

, БУД-301К
Ark
post Nov 1 2009, 14:58
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 7
Joined: 1-November 09
Member No.: 45 921



У нас стоит БВД-311 с БУД-301К, перестало работать электромагнитный замок, почему? Я замерил выход БУД-301К +DL,-DL там небыло выхода 12В или недолжно, может из-за этого, что если заменяю на новую БУД-301К.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Nov 1 2009, 19:12
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



там в БУД-301К есть предохранитель на основной плате на 1А - проверте этот предохранитель. Ещё прорвете не появляется ли 12-18V когда нажата кнопка выхода (когда замок должен быть открыт).
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ark
post Nov 2 2009, 13:16
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 7
Joined: 1-November 09
Member No.: 45 921



Приветствую!
Там 2 предохранители они оба нормальны, но кнопку выхода я не нажимал, что нажимая проверить выход +DL -DL?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic