Приветствую.
Поставлена задача установить аудиодомофон на 8 абонентов. Причем обязательное условие - использование ключей ТМ. Предполагаемый состав оборудования: две панели БВД-404А-4, контроллер VIZIT-КТМ602M, электромагнитный замок, считыватель, кнопка, 8 трубок. Правильно ли я понимаю, что для открывания замка на клемму "OP" контроллера нужно подключить провод "LC" от одной панели и туда же провод "LC" от другой панели. Насколько корректно данное подключение, и если нет, то что бы вы порекомендовали. |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
По паспорту магнит работает на напряжении 9,5-15V это для него штатное напряжение при катором сила удержания меняется незначительно. Контроллер имеет стабилитрон на 5V так что минимальное напряжение для контроллера 5V и только при меньшем могут быть сбои в работе.
18V для контроллера предусмотренно вероятно по той причине, что в визитовских инструкциях электромеханические замки принято питать от 18V, а не от 12V. Учитвая что нестабилизированный блок питания 18V может давать без нагрузки напряжение до 25V, в инструкции и указан такой предел. Однако чем ниже напряжение и ближе к напряжению внутреннего стабилизатора тем лучше условия работы контроллера. |
![]() ![]() |