![]() Проблема с трубками на некоторых квартирах нет дуплексной связи |
![]() Проблема с трубками на некоторых квартирах нет дуплексной связи |
asadullin |
![]()
Post
#1
|
Unregistered ![]() |
Здравствуйте!
Система БВДSM100 - БК100 - УКП8SM И вот по всему дому квартиры поделились на 3 типа: 1) квартиры где все работает нормально. 2) квартиры где вызов идет, но нет связи.(когда берут трубку, на БВД идут одиночные монотонные звуковые сигналы длительностью 1сек раз в 3сек) 3) квартиры где вызова нет, но если трубку взять то связь есть. В чем может быть причина? |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Unregistered ![]() |
Учитывая что эффект наблюдается не одинаково во всех квартирах можно предположить нарушения в сети трубок: ищите трубку подключенную не правельной полярностью (LN+ LN- перепутаны местами) и ещё могут быть трубки подключеные несколько паралельно - это недопустимо, но случайно могло возникнуть. В некоторых случаях может быть неисправен БК-100. А ещё могут быть неисправны трубки... и это очень похоже на то что так и есть. Прозвоните все трубки на БК мультиметром.
Методика наладки всегда принципиально одинаковая: 1. Проверяете правельность подключения трубок (это можно сделать мультиметором в режиме прозвонки диодов прямо на БК, не отключая трубок. Если всё нормально переходите к следующему пункту 2. Заменяете БК - Если вы обслуживающая организяция у вас должен быть запас оборудования для замены неисправного на время ремонта. Если и это не помогло переходите к следующему пункту, но он в вашем случае очень мало вероятен. 3. Заменяете SM-100. Если неисправность осталавсь, начинайте по новой, но ищите более тщательно. |
![]() ![]() |