![]() БВД - 431DXKVB, проблема при вызове консьержа |
![]() БВД - 431DXKVB, проблема при вызове консьержа |
Maks |
![]() ![]()
Post
#1
|
Unregistered ![]() |
В работе домофона появилась проблема, при вызове консьержа пишет "ошибка, нажмите *"
При чем в остальном домофон функционирует нормально. Замена самой вызывной панели и блока управления БУД-420 (поставил новые) проблему не решила. Менял местами блоки диспетчерского контроля без изменений. Прежде чем менять на новый, пульт управления консьержа TU-418 решил попробовать поменять его местами с рабочего домофона. Проблема помимо того что осталась, но и появилась на рабочем ![]() ![]() |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Unregistered ![]() |
Вы как-то не уточнили... когда вы меняли оборудование, вы меняли микросхемы памяти на оборудовании или делали все программные установки заново? Ещё вопрос... кнопка "CONCIERGE" всего-лишь позволяет одним нажатимем набрать номер некоторого абонента, кторый является консъержем, и поэтому нажатие этой кнопки всегда можно заменить набором номера консъержа, вы пробывали вызвать консъержа по номеру? Для того чтобы связь с консхержем нормально функционировала должны быть 2 настройки: На кнопку "CONCIERGE" запрограммирован определённый номер квартиры (номер квартиры которой не существует в подъезде, учитывая что сотни для домофона либо вообще безразличны, либо различаются только чётные и нечётные, поэтому по десяккам и еденицам только...), и этот-же номер должен быть запрограммированн на пульте консъержа! Эти настройки хронятся в энергонезависисимой памяти (грубо говоря Flash-ке) внутри соответствующего блока (БУД-420 и TU-418) и при замене блока должны быть переставлены в новый идеинтичный блок, чтобы не делать всё настройки заново. Во время настроек можно на время отключить TU-418, вернее блоки БК-А418, работающие под его управлением, от линии и подключить трубку на БК по номеру консъержа настроенному в БУДе, и проверить связь на этой трубке, а далее уже проверять пульт консъержа.
|
Maks |
![]()
Post
#3
|
Unregistered ![]() |
Когда менял делал все программные установки заново, хотя смотря что под этим понимать
![]() Просто дом 4х подъездный и в каждом подъезде стоит как бы сама по себе не зависимая схема домофона, т.е. если словами её объяснить будет так БВД - 431DXKVB + БУД-420М + TU-418 дальше по этажам БК-4 и у консьержа соответственно от каждого подъезда стоит 4 блока диспетчерского контроля ТК401D ![]() Тут надо сделать ремарку, что работаю я в компании операторе связи, которая к домофонам в принципе никакого отношения не имеет, а тут как бы подвернулся дом, где начальству помимо ине-та и телефонии, предложили взять на обслуживание всю слаботочку, т.е. плюс домофоны и телевидение, на что собственно начальство согласилось в погоне за прибылью. Но как обычно бывает, специалистов по этим видам работ нанимать никто не стал. ![]() ![]() Так что если надо произвести какие то программные установки, напишите пожалуйста поподробнее или дайте ссылку на документацию или схему И еще вопрос что мне нужно сделать, т.е какое оборудование поставить чтоб сделать у консьержа один блок диспетчерского контроля ТК401D, я так понимаю поставить эти самые блоки БК-А418? Если да то соответственно как программировать потом домофон? |
![]() ![]() |