![]() бвд-100N бк-4MV нет открытия со всех трубок |
![]() бвд-100N бк-4MV нет открытия со всех трубок |
alegor |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 16-January 15 Member No.: 48 627 ![]() |
добрый день
такая проблемаа бвд-100N в комплекте с коммутаторами бк-4MV нет открытия ни с одной трубки во всем подьезде с ключа и кнопки выхода открытие замка есть замеры питание на комутатор 23 вольт напряжение на LINE при открытии с трубки 10.5 ЗАНИЖЕНО замыканий на линиях нет поочереди отключал на каждом этаже коммутаторы от линий sel ek gnd и line все равно не открывает с трубок. проверил в соседнем подьезде напряжение на линии 12.5 вольт. что еще может быть? |
![]() ![]() |
alegor |
![]()
Post
#2
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 16-January 15 Member No.: 48 627 ![]() |
ОТКЛЮЧИЛ ВСЕ КОММУТАТОРЫ ОСТАВИЛ ОДНУ ТРУБКУ К ЛИНИИ
LINE и GND от БВД не открывает все таки БВД-100N неисправен |
![]() ![]() |