Help - Search - Members - Calendar
Full Version: бвд-100N бк-4MV нет открытия со всех трубок
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
alegor
добрый день
такая проблемаа
бвд-100N
в комплекте с коммутаторами
бк-4MV
нет открытия ни с одной трубки во всем подьезде
с ключа и кнопки выхода открытие замка есть
замеры
питание на комутатор 23 вольт
напряжение на LINE при открытии с трубки 10.5 ЗАНИЖЕНО
замыканий на линиях нет
поочереди отключал
на каждом этаже коммутаторы от линий sel ek gnd и line

все равно не открывает с трубок.
проверил в соседнем подьезде
напряжение на линии 12.5 вольт.

что еще может быть?
alegor
ОТКЛЮЧИЛ ВСЕ КОММУТАТОРЫ ОСТАВИЛ ОДНУ ТРУБКУ К ЛИНИИ
LINE и GND от БВД

не открывает
все таки
БВД-100N
неисправен