Доброго времени суток всем! Прошу Вас помочь в настройке БУД-302 с БК-30 Не получается позвонить на квартиру с №171.
|
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
На БК-30 в данном случае DA ставится на "5", DB на "6", а DC на "7", квартира 171 должна быть подключена на E1 и DC (который установлен на "7").
1. Проверьте правельность монтажа 2. Прозвоните мультиметром квартиру 171 и всё остальные на БК 3. Выньте микросхему памяти из БУД и попробуйте позвонить без памяти, перед снятием/установкой микросхемы памяти обязательно выключите питание БУД. Вообще со 159 по 173 - получается всего 15 квартир, а значит вам бы больше подошёл БУД-302К-20, если конечно вам не нужна работа с пультом консьержа и параллельная работа нескольких БУД. |
![]() ![]() |