Help - Search - Members - Calendar
Full Version: № квартир 159-173 с использоованием 1 БК-30
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
Blood
Доброго времени суток всем! Прошу Вас помочь в настройке БУД-302 с БК-30 Не получается позвонить на квартиру с №171.
TS128
На БК-30 в данном случае DA ставится на "5", DB на "6", а DC на "7", квартира 171 должна быть подключена на E1 и DC (который установлен на "7").

1. Проверьте правельность монтажа
2. Прозвоните мультиметром квартиру 171 и всё остальные на БК
3. Выньте микросхему памяти из БУД и попробуйте позвонить без памяти, перед снятием/установкой микросхемы памяти обязательно выключите питание БУД.


Вообще со 159 по 173 - получается всего 15 квартир, а значит вам бы больше подошёл БУД-302К-20, если конечно вам не нужна работа с пультом консьержа и параллельная работа нескольких БУД.