ДВА СЧИТЫВАТЕЛЯ НА ОДНУ ДВЕРЬ |
ДВА СЧИТЫВАТЕЛЯ НА ОДНУ ДВЕРЬ |
| Leks |
Jun 11 2012, 16:58
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 44 Joined: 16-March 12 Member No.: 47 214 |
Доброго времени суток! Необходимо мнение специалиста.
Как подключить два считывателя ТМ на одну калитку? Установлено: замок ML-400-30, два считывателя RD-2, КТМ602М. Магнит держит, а считыватели не реагируют никак. |
![]() ![]() |
| alex_t2 |
Jun 11 2012, 20:45
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Расстояние до КТМ какое?
По идее, должно работать при простом параллельном соединении считывателей, но есть нюанс - в каждом считывателе установлены элементы защиты, которые обладают некоторой паразитной емкостью, она удваивается при параллельном соединении, для небольших расстояний несущественно, но если трасса до КТМ метров 25 и больше, то все это, вместе с емкостью самого кабеля, образует интегрирующую цепь, в итоге уровни на линии просто не успевают установиться за отведенное время. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
| Leks |
Jun 11 2012, 23:00
Post
#3
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 44 Joined: 16-March 12 Member No.: 47 214 |
Расстояние до КТМ какое? По идее, должно работать при простом параллельном соединении считывателей, но есть нюанс - в каждом считывателе установлены элементы защиты, которые обладают некоторой паразитной емкостью, она удваивается при параллельном соединении, для небольших расстояний несущественно, но если трасса до КТМ метров 25 и больше, то все это, вместе с емкостью самого кабеля, образует интегрирующую цепь, в итоге уровни на линии просто не успевают установиться за отведенное время. Спасибо! Длина проводки под 30м. Впайка резистора 3 кОм параллельно R12, в ктм. Решит вопрос? |
| alex_t2 |
Jun 11 2012, 23:07
Post
#4
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
В подобных случаях помогало. (Кстати и для Z5R. Он тоже отличается высокоомной подтяжкой)
Если, конечно, все оборудование исправно. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
| Leks |
Jun 12 2012, 08:04
Post
#5
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 44 Joined: 16-March 12 Member No.: 47 214 |
|
| Leks |
Jun 14 2012, 12:41
Post
#6
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 44 Joined: 16-March 12 Member No.: 47 214 |
У кого нибудь есть соображения по поводу подключения двух считывателей RD-2, магнита и КТМ602М. Удаление контроллера от калитки в районе 35 метров. Кабель КСПВ 10*0.5. Считыватели совершенно не реагируют на ключ.
|
| petr5555 |
Jun 14 2012, 13:23
Post
#7
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Считыватели бесконтактных ключей плохо работают на
больших расстояниях от контроллера. |
| L0Ki |
Jun 14 2012, 17:18
Post
#8
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 240 Joined: 3-March 12 Member No.: 47 190 |
Leks
А Вы уверены, что все считыватели подключены правильно и тип замка выбран верно? -------------------- Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
|
| Integral Service |
Jun 14 2012, 22:16
Post
#9
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
petr5555, RD-2 - это контактный считыватель
-------------------- www.isnv.ru
|
| petr5555 |
Jun 15 2012, 06:12
Post
#10
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Да, всё правильно-это ТМ считыватель, не посмотрел внимательно.
Если RD-2 не работают, то тут надо смотреть, как согласуется линия 1-WIRE (какой резистор стоит в подтяжке на +5 Вольт на входе). Резистор в зависимости от длины линии и количества подключаемых устройств может варьироваться от 5 кОм до 300 Ом. |
| Leks |
Jun 15 2012, 08:27
Post
#11
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 44 Joined: 16-March 12 Member No.: 47 214 |
Leks А Вы уверены, что все считыватели подключены правильно и тип замка выбран верно? Абсолютно уверен! Собрал схему дома, впечатление, что считыватель не видит ключ, в этот раз собирал через кнопку выхода, магнит держит, кнопка срабатывает, считыватель выдает звуковой сигнал, а на ключ никак не реагирует |
| L0Ki |
Jun 15 2012, 20:52
Post
#12
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 240 Joined: 3-March 12 Member No.: 47 190 |
-------------------- Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
|
| Integral Service |
Jun 15 2012, 22:43
Post
#13
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Цитата Мастер-ключ нужно записать. реагировать на ключи должен даже с пустой памятью -------------------- www.isnv.ru
|
| Leks |
Jun 16 2012, 10:16
Post
#14
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 44 Joined: 16-March 12 Member No.: 47 214 |
|
![]() ![]() |
| Lo-Fi Version | Time is now: 30th November 2025 - 15:46 |