Доброго времени суток! Необходимо мнение специалиста.
Как подключить два считывателя ТМ на одну калитку? Установлено: замок ML-400-30, два считывателя RD-2, КТМ602М. Магнит держит, а считыватели не реагируют никак.
alex_t2
Jun 11 2012, 20:45
Расстояние до КТМ какое?
По идее, должно работать при простом параллельном соединении считывателей, но есть нюанс - в каждом считывателе установлены элементы защиты, которые обладают некоторой паразитной емкостью, она удваивается при параллельном соединении, для небольших расстояний несущественно, но если трасса до КТМ метров 25 и больше, то все это, вместе с емкостью самого кабеля, образует интегрирующую цепь, в итоге уровни на линии просто не успевают установиться за отведенное время.
Цитата(alex_t2 @ Jun 11 2012, 21:45)

Расстояние до КТМ какое?
По идее, должно работать при простом параллельном соединении считывателей, но есть нюанс - в каждом считывателе установлены элементы защиты, которые обладают некоторой паразитной емкостью, она удваивается при параллельном соединении, для небольших расстояний несущественно, но если трасса до КТМ метров 25 и больше, то все это, вместе с емкостью самого кабеля, образует интегрирующую цепь, в итоге уровни на линии просто не успевают установиться за отведенное время.
Спасибо! Длина проводки под 30м. Впайка резистора 3 кОм параллельно R12, в ктм. Решит вопрос?
alex_t2
Jun 11 2012, 23:07
В подобных случаях помогало. (Кстати и для Z5R. Он тоже отличается высокоомной подтяжкой)
Если, конечно, все оборудование исправно.
Цитата(alex_t2 @ Jun 12 2012, 00:07)

В подобных случаях помогало. (Кстати и для Z5R. Он тоже отличается высокоомной подтяжкой)
Если, конечно, все оборудование исправно.
Благодарю! Буду заниматься!
У кого нибудь есть соображения по поводу подключения двух считывателей RD-2, магнита и КТМ602М. Удаление контроллера от калитки в районе 35 метров. Кабель КСПВ 10*0.5. Считыватели совершенно не реагируют на ключ.
petr5555
Jun 14 2012, 13:23
Считыватели бесконтактных ключей плохо работают на
больших расстояниях от контроллера.
Leks
А Вы уверены, что все считыватели подключены правильно и тип замка выбран верно?
Integral Service
Jun 14 2012, 22:16
petr5555, RD-2 - это контактный считыватель
petr5555
Jun 15 2012, 06:12
Да, всё правильно-это ТМ считыватель, не посмотрел внимательно.
Если RD-2 не работают, то тут надо смотреть, как согласуется линия 1-WIRE
(какой резистор стоит в подтяжке на +5 Вольт на входе).
Резистор в зависимости от длины линии и количества подключаемых
устройств может варьироваться от 5 кОм до 300 Ом.
Цитата(L0Ki @ Jun 14 2012, 18:18)

Leks
А Вы уверены, что все считыватели подключены правильно и тип замка выбран верно?
Абсолютно уверен! Собрал схему дома, впечатление, что считыватель не видит ключ, в этот раз собирал через кнопку выхода, магнит держит, кнопка срабатывает, считыватель выдает звуковой сигнал, а на ключ никак не реагирует
Цитата(Leks @ Jun 15 2012, 09:27)

на ключ никак не реагирует
Мастер-ключ нужно записать.
Integral Service
Jun 15 2012, 22:43
Цитата
Мастер-ключ нужно записать.
реагировать на ключи должен даже с пустой памятью
Цитата(Integral Service @ Jun 15 2012, 23:43)

реагировать на ключи должен даже с пустой памятью
Реагировать точно должен на любое касание, любым контактным ключом. Полностью согласен!
Считыватели прозванил, рабочие. Как проверить КТМ?
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.