Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Замок ML400-40

, не работает. проподает питание с БУда
A2011
post Jul 13 2011, 19:22
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 30
Joined: 14-March 11
Member No.: 46 673



Произошло следующее: при подключении замка он работает. магнитит все в норме....
но через некоторое время престает это делать т.к напряжение с клемм БУДа пропадает куда-то.

провода на замок прозвонили кз нет.


были ситуации что при кз на замке питание с клемм БУДа пропадало а потом восстанавливалось при устранении кз. сейчас такого не произошло.

что может быть ? дефект замка?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 6)
anticore
post Jul 13 2011, 19:54
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 5-April 11
Member No.: 46 716



Посмотри контакты держателя предохранителя, они сильно окисляются и бывает, что расжимаются и плохо держат пред. Периодически с таким сталкиваюсь.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Jul 13 2011, 21:46
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Ну во-первых и БУД-ы разные бывают - в одних стоит обычная плавкая вставка, в других самовосстанавливающийся предохранитель (он выглядит как правило в виде тонкого диска или прямоугольника жёлтого цвета установленный вертикально с лицевой стороны платы).

Самовосстанавливающийся предохранитель после устранения КЗ - остывает и вновь включает питание замка, обычная плавкая вставка требует замены после срабатывания. Плавкая вставка ставится на 1А, рядом с ней имеется надпись "1А". Бывают случаи, когда держатель плавкой вставки деформирован и не обеспечивает надёжного контакта в этом случае нужно вынуть плавкую вставку и подогнуть контакты держателя.

Проверьте целостность плавкой вставки путём её прозвонки. Проверьте исправность держателя плавкой вставки. Если установлен вместо плавкой вставки самовосстанавливающийся предохранитель измерьте амперметром (мультиметром в соответствующем режиме) ток в цепи замка. Ток не должен быть более 0,7А для большинства электромагнитных замков.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
A2011
post Jul 14 2011, 19:32
Post #4


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 30
Joined: 14-March 11
Member No.: 46 673



БУД 302М так понимаю плавкаявставка - целая,
но питания нет
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Jul 14 2011, 20:16
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Проверьте надёжность контактов держателя этой плавкой вставки (предохранителя). Измерьте напряжение между клеммой DL- и поочерёдно обоими контактами держателя. Возможно пр затягивании винтов клемм Вы повредили пайку, что тоже нарушает надёжность контактов. Открутите плату и внимательно осмотрите целостность пайки клемм.

При неправильной программной настройке типа замка (это бывает при перестановке памяти из БУД-301М например) замок может работать инверсно - в режиме отпирания замка по кнопке выхода или ключу замок запирается, а в дежурном режиме замок отпёрт.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
A2011
post Jul 20 2011, 17:55
Post #6


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 30
Joined: 14-March 11
Member No.: 46 673



неисправна оказалась микросхема памяти. Сначала поставили Буд с неисправной памятью питания на замке не было, потом поставили другой БУД питание появилось, поменяли память исчезло питание замка, вот эти действия и ввели в заблуждение.
Всем спасибо!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Jul 20 2011, 18:14
Post #7


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



ЭТО НЕ НЕИСПРАВНОСТЬ микросхемы памяти! Это неправильная информация в микросхеме вот и всё. А неправильная она от того, что память переставлялась из БУД разных моделей. Надо было просто немного изменить настройки.
User is offlineProfile CardPM