Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Подскажите по оборудованию многоквартирного домофона

artik
post Jul 13 2011, 15:10
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 10-March 11
Member No.: 46 664



В одной из тем я уже писал по оборудованию одно подъездного жилого дома с двумя противоположными входами
http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=11640

Теперь новая задача: заказчик построил аналогичный многоквартирный, одно подъездный жилой дом с двумя входами, но с небольшими изменениями((

На каждом этаже 12 квартир.
в доме 8 этажей.
В доме существуют 4 отдельных стояка, с поэтажными щитками (по 4 на этаж)
В каждый щиток заведены коммуникации с 3 квартир.

Нужно установить многоквартирный домофон:

Самое простое это кинуть по одному стояку 20-парный кабель и на каждом этаже в кабель канале или ПХВ трубе бросить лапшу с других поэтажных щитков.

Вопрос: Как лучше сделать, чтобы по максимуму все подключение квартир осуществить в поэтажных щитках и не городить кабель-канал по стенам.

Планировка во вложении.

на панировке черными прямоугольниками показаны щитки

на планировке черными прямоугольниками отмечены поэтажные щитки


Attached thumbnail(s)
Attached Image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 2)
TS128
post Jul 13 2011, 17:33
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



На самом деле лучше всего проложить кабель в каждом из 4 стояков, или учитывая, что на плане 2 из 4 стояков стоят совсем рядом - можно по 3 стоякам, но если проводка уже проложена в щитки, то тогда точно по всем четырём. Потребуется вероятно около 200 метров кабеля КСПВ 20х0,4 , но по цене весь этот кабель обойдётся раза в 3 дешевле чем нужное количество блоков БК-4, позволяющих сэкономить на толстом кабеле, и сделать красивым монтаж системы.

Можно поставить БК-4 в каждом щитке (по 4 на этаж) и проложить 4-проводной КСПВ(Г) 4х0,4 по всем стоякам между этажами, однако БК-4 сильно удорожают комплект оборудования и затрудняют поиск неполадок при будущей эксплуатации.

Можно взять комплект оборудования на базе БУД-420М, в этом БУД есть т.н. гостиничная нумерация - благодаря ей Вы можете проложить по стоякам более тонкий кабель чем КСПВ 20х0,4 - можно взять скажем КСПВ(Г) 12х0,4. При включённой гостиничной нумерации квартиры можно подключать как удобно, на любой физический номер, а затем программно назначать им номер, по которому будут звонить, однако это тоже несколько усложняет монтаж и поиск неисправностей в будущем.

Поэтому самый простой способ - это КСПВ 20х0,4 в каждый из 4 стояков и параллельное подключение всех кабелей в одной точке на БК-100. Это достаточно удобно и просто. Подумайте внимательно, возможно удастся обойтись и меньшем числом проводов в кабеле, для этого нужно точно расписать какие номера квартир подходят к каждому из щитков и ненужные десятки или единицы не прокладывать, т.е. выбирать более тонкий кабель.

Несколько сложнее с кабелем видеосигнала, если таковой планируется. РК-75 не следует прокладывать от одной точки несколькими "ветками". лучше протянуть единым куском по всем стоякам, как-бы прошить их петлями или, точнее сказать зигзагом. Переходы из одного стояка в другой удобно делать на чердаке или в подвале, либо на крайних этажах. Кабель РК-75-3 можно прокладывать до 300 метров, поэтому его должно быть достаточно, если нет, то потребуется более толстый кабель. К мониторам от РВС или БК-4V в щитках в любом случае прокладывается не РК-75 кабель, а UTP или другой...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
artik
post Jul 14 2011, 00:15
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 10-March 11
Member No.: 46 664



спасибо за информацию!

я так и планировал кинуть 4 конца в каждом стояке и запаралелить.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 4th July 2025 - 21:29