Помогите разобраться с проблемой. БВД Визит 342х, БУД-302м, БК-100, УКП-12(М).
Схема расключена идеально, но спустя примерно две недели после запуска
домофон стал сбоить. 99 кв не может открыть дверь подъезда с трубки.
Хозяйка квартиры сказала, что в четверг все работало,
а в пятницу кнопка открытия двери перестала действовать.
Замена трубки результат не изменила.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 8)
petr5555
post May 10 2011, 22:38
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Прозвоните коммутатор, скорее всего кто-то неправильно
подключил трубку, или замкнул провода.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
яр-брагин
post May 10 2011, 23:09
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 10-May 11
Member No.: 46 768



Спасибо за совет, придется самому перебрать весь стояк.
Но до поломки все работало. Возможно ли что сопротивление шлейфа больше критичного значения?
В паспорте не приводятся данные этой величины.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post May 10 2011, 23:29
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Если завышено сопротивление, то, как правило, в первую очередь возникают проблемы с определением состояния "трубка уложена". Из вызова переходит сразу в разговор или в "хрипящий свист".
Неоткрывание двери связано со СНИЖЕНИЕМ сопротивления.
Наиболее вероятную причну уже высказал petr5555.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post May 11 2011, 20:13
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Обычно поломку устраивают сами жильцы. Или трубка
падает и они сами соединяют провода неправильно, но
чаще после ремонта в квартире неправильно подсоединяют
трубку.
Проще всего прозвонить шлейф на коммутаторе БК-100.
Можно воспользоваться токовым методом прозвонки,
который тут неоднократно описывался, или просто прозвонить
на замыкание или перевёрнутую трубку.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dmfn_Create
post May 12 2011, 08:38
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 353
Joined: 21-September 10
From: Москва
Member No.: 46 370



Цитата(яр-брагин @ May 11 2011, 00:09) *

Спасибо за совет, придется самому перебрать весь стояк.


Весь стояк перебирать не надо, только те координаты, которые связаны с этой трубкой. Для тестирования переполюсовок, КЗ и прочих дефектов проводки применяют также индикаторную плату со светодиодами, схему которой я тут выкладывал. Эта плата сразу показывает проблемные проводники координат


--------------------
"Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
яр-брагин
post May 12 2011, 23:06
Post #7


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 10-May 11
Member No.: 46 768



Дом 10-ти этажныый, квартиры 9-го десятка, т.е. 8, 9 и 10 этажи. КСПВ 20х0,5 - сопротивление шлейфа (без трубки) 4-5 Ом. Индикаторной платы у меня нет, пришлось откидывать поэтажно минусовые стороны абонентов. Нашел что трубка 94 кв не позволяла 96 и 99 открыть дверь кнопкой. Заменил трубку в 94, теперь двери открываются, но вызов и аудио-канал в 99 идет также и в 94.
Проверил расшивку кабеля по стояку - ошибок нет. Почему одна трубка так влияет на другие, хотя переставили ее на другой дом - и там все в порядке. Что за глюк такой? unsure.gif


В соседнем подъезде 48 слышит уведомления, поступающие, когда другие абоненты открывают своими ключами снизу.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post May 12 2011, 23:54
Post #8


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Не там копаете, даже точнее НЕ ТАК. Все делается гораздо проще. Вам нужен обыкновенный цифровой мультиметр (в магазинах радиодеталей стоят около 200 рублей, дорогой для этого не нужен).
Выставляете мультиметр в положение 2000 Ом. При таком измерении, нормальная уложенная трубка будет показывать 700-900 Ом, при этом только если соблюдать полярность.
Далее подходите к БК, черный щуп (-) ставите на D0, красный на Е0, смотрите показания, далее красный на Е1, Е2 ... Е9, потом то же самое, только черный на D1, D2 ... Вобщем нужно проверить все возможные вариации. Теперь какие показания что означают:
если на дисплее мультиметра "1" - значит все нормально
если что то вроде "0,04" - значит у Вас короткое замыкание на этой линии
если показывает 700-900 - значит эта трубка подключена неправильно
если другое сопротивление - тут уже возможно больше вариантов (пробой, неисправность БК)


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
яр-брагин
post May 13 2011, 00:34
Post #9


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 10-May 11
Member No.: 46 768



Благодарю за советы petr5555, alex_t2, Dmfn_create, Integral Service.
Завтра буду копать.

Для Dmfn_creat: пытался найти схему индикаторной платы, но к сожалению... Вас не затруднит
указать ссылку? Заранее благодарен.

Респект корфеям (тут бы кстати пришелся смайл со снятой шляпой)