![]() При вызове любой квартиры - выдается сигнал ошибки., SM 100, БК 100 |
![]() При вызове любой квартиры - выдается сигнал ошибки., SM 100, БК 100 |
spaiker |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 40 Joined: 10-November 10 Member No.: 46 445 ![]() |
Оборвали провода( соединяющие панель и БК-100 и БП ) после восстановления всех проводов при вызове любой квартиры - выдается сигнал ошибки. БК-100 вроде целый, как проверить саму панель и могла ли панель сгореть или еще что из за замыкания проводов?
|
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Конструкция оборудования такова, что позволяет свести к минимуму вероятность выхода из строя оборудования в случае не правельного подключения или замыкания проводов. Но вероятность всё равно есть - 100% защита от неправельного подключения в любых сочитаниях, как требуют для автомоильной электроники например, не предусмотрена. Всё-таки должны специалисты монитировать домофоны а не домашние умельцы...
Проверить блок вызова можно подключив любую заведомо исправную трубку УКП на провода/клеммы Line и GND соответственно + и - трубки. В такой конфигурации трубка должна звонить и полностью корректно работать при наборе любого номера. |
petr5555 |
![]()
Post
#3
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Тут надо идти последовательно.
1. Проверить питание, которое идёт на панель (+18 В) 2. Подключить трубку прямо к панели + на LINE -на GND и подать питание на панель. Набрать любой номер квартиры. Трубка должна работать, если нет, то не работает панель. 3. Подсоединить БК-100 и трубку включить на любой адрес. Набрать её номер. Проверить работу. Если не работает, проверить напряжения на контактах LINE, SEL, +Ek. 4. Подключить магистраль к БК-100 и проверить работу всех трубок. |
alex_t2 |
![]()
Post
#4
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Небольшое уточнение. Если подключите трубку на LINE-GND без коммутатора, то надо ещё обеспечить высокий уровень на клемме SEL. Можно просто поставить перемычку Ек-SEL.
Иначе при попытке вызова могут быть короткие повторяющиеся попискивания, означающие занятость линии, так как БВ "не видит" коммутатор. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
TS128 |
![]()
Post
#5
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Небольшое уточнение. Если подключите трубку на LINE-GND без коммутатора, то надо ещё обеспечить высокий уровень на клемме SEL. Можно просто поставить перемычку Ек-SEL. Иначе при попытке вызова могут быть короткие повторяющиеся попискивания, означающие занятость линии, так как БВ "не видит" коммутатор. Это справедливо только для БУД-301М, в остальном оборудовании SEL итак подтянут к + питания. А в данном случае. на сколько можно понять. речь идёт о моноблочном домофоне (типа N-100). |
Integral Service |
![]()
Post
#6
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 ![]() |
Скорее что то напутали с проводами, проверьте правильность соединения, проверьте целостность проводов (возможно не все обрывы Вы нашли) путем прозвонки.
-------------------- www.isnv.ru
|
TS128 |
![]()
Post
#7
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Тут надо идти последовательно. 1. Проверить питание, которое идёт на панель (+18 В) 2. Подключить трубку прямо к панели + на LINE -на GND и подать питание на панель. Набрать любой номер квартиры. Трубка должна работать, если нет, то не работает панель. 3. Подсоединить БК-100 и трубку включить на любой адрес. Набрать её номер. Проверить работу. Если не работает, проверить напряжения на контактах LINE, SEL, +Ek. 4. Подключить магистраль к БК-100 и проверить работу всех трубок. Много лишних действий, хотя подходит в качестве общих рекомендаций для ЛЮБОГО оборудования... Если питание вдруг меньше чем должно быть, домофон может выдать сигнал "замыкание" но не "ошибка". Если питание вообще отсутствует - то и набрать квартиру даже неудастся... На Line напряжение появляется только во время вызова На Sel напряжение может быть а может не быть и это так и должно быть (низкий или высокий уровень) На Ek напряжение есть прктически всегда, эта линия практически не ломается. Самое главное напряжения на этих линиях есть в разные моменты времени и в разном состоянии домофона, так что проверять их наличие не самый эффективный способ поиска неисправнсти. |
![]() ![]() |