Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

наводка при вызове в одной УКП

gerdimon
post Feb 4 2011, 12:28
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 20
Joined: 4-February 11
From: Луганск
Member No.: 46 601



Добрый день специалистам , проблема в следующем на подъезде сделан монтаж все работает нормально кроме одной квартиры (№44) при вызове соседних по десятку квартир (40,43,45) на трубке слышится вызов как при выключенной громкости. Проделанные работы: заменили трубку, заменили пары в кабеле, заменили БУД , за экранировали кабель. Ни чего из выше перечисленного не помогло! (Прозвонили весь кабель на КЗ и обратный диод)
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 12)
Integral Service
post Feb 4 2011, 15:23
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Попробуйте подключить эти квартиры на другие десятки и еденицы коммутатора, проверить как будет работать. БУД здесь однозначно не причем, т.к. другие квартиры работают нормально. Стоит так же проверить нет ли пробоя D4 на землю


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Feb 4 2011, 17:50
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Цитата(gerdimon @ Feb 4 2011, 15:28) *

Добрый день специалистам , проблема в следующем на подъезде сделан монтаж все работает нормально кроме одной квартиры (№44) при вызове соседних по десятку квартир (40,43,45) на трубке слышится вызов как при выключенной громкости. Проделанные работы: заменили трубку, заменили пары в кабеле, заменили БУД , за экранировали кабель. Ни чего из выше перечисленного не помогло! (Прозвонили весь кабель на КЗ и обратный диод)

Можно Вас поздравить - Вы предприняли проделали практически все возможные бесполезные работы в данной ситуации. Осталось занятся устранением неизправности... smile.gif

В данной ситуации наиболее вероятным видится неиспрапвность БК, пробой её ключей едениц. Кроме того может иметь место и случайный электрический контакт с заземлением или прочими токопроводящими объектами провода 4 еленицы. БК проще всего проверить заменой. Выявить и то и другое одновременно можно т.н. "токовым методом". На этом форуме много раз этот метод упоминался.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
gerdimon
post Feb 4 2011, 22:57
Post #4


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 20
Joined: 4-February 11
From: Луганск
Member No.: 46 601



Цитата(TS128 @ Feb 4 2011, 17:50) *

Можно Вас поздравить - Вы предприняли проделали практически все возможные бесполезные работы в данной ситуации. Осталось занятся устранением неизправности... smile.gif

В данной ситуации наиболее вероятным видится неиспрапвность БК, пробой её ключей едениц. Кроме того может иметь место и случайный электрический контакт с заземлением или прочими токопроводящими объектами провода 4 еленицы. БК проще всего проверить заменой. Выявить и то и другое одновременно можно т.н. "токовым методом". На этом форуме много раз этот метод упоминался.

БК менялся вместе с БУДом (БУД 302 К 80 ) Сажал УКП на другой десяток - ситуация повторяется.
Проблема действительно в единице Е4.Только ни в 4 , 14 , 24 , 34 квартире ничего подобного не происходит , проблема только в кв. 44 , даже при откинутом кабеле с УКП.Пробовали на клемной коробке.
Может проблема в самой модификации БУДа
? Длина магистральных проводов около 60 метров.

Цитата(Integral Service @ Feb 4 2011, 15:23) *

Попробуйте подключить эти квартиры на другие десятки и еденицы коммутатора, проверить как будет работать. БУД здесь однозначно не причем, т.к. другие квартиры работают нормально. Стоит так же проверить нет ли пробоя D4 на землю

Пробовал - тоже самое.Сажал на 5 й десяток , начинает возбуждаться , когда звонят на квартиры 5-го десятка. Выводили отдельными проводами от БУДа к самой УКП (в том же кабеле был запас)- тоже.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Feb 4 2011, 23:31
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



А Вы всё-таки АБСОЛЮТНО уверены в том, что в ДРУГИХ квартирах нет проблем?
Оборудование просто физически не может обеспечить такой глюк только в одной квартире.
На обратную полярность Вы прозвонили, Но, бывает, этого недостаточно. СтОит поискать трубку, подключенную по ошибке между проводами единиц (например 42 посажена на Е2 Е4) или десятков. Поэтому прозвоните не только D-E, но и D-D и Е-Е. Каждую с каждой.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Feb 5 2011, 00:39
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Цитата
Поэтому прозвоните не только D-E, но и D-D и Е-Е. Каждую с каждой

Да, и причем не забудьте сделать это в обоих направлениях


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Feb 5 2011, 01:02
Post #7


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



С этого и надо было начинать, что БУД у Вас со встронным коммутатором, потому как иначе непонятно для чего Вы меняли БУД.

Длинна проводов и экранирование провода тут совершенно не играют роли. О длинне стоит думать только если у Вас очень плохой (ОЧЕНЬ тонкий) кабель, или ОЧЕНЬ больше расстояние (больше 300 метров скажем), а о экранировании вообще думают лишь в том случае если в трубках слышно радио или другие наводки, при этом исключено попадание постронних токов в провода (когда это действительно электромагнитная наводка).

При таких как у Вас неисправностях нужно ижно искать неисправность в проводах, проверять целостность изоляции везде искать всевозможные замыкания. Переполюсовку искать. Если данная неисправность наблюдается с момента монтажа всего комплекса оборудования то следует очень внимательно проверить качество монтажа, могут быть повреждения кабеля во время прокладки.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
дмитрий1223
post Feb 6 2011, 18:11
Post #8


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 12
Joined: 22-January 11
Member No.: 46 580



Попробуйте отрегулировать баланс и громкость укп на Буд.Просто было что-то похожее,была 9,заменил на 12 появился свист и убрать удалось этим способом.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Feb 6 2011, 19:53
Post #9


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



УКП-9 или УКП-12 принципиально значенрия не имеет. Все трубки устроены одинаково. Значение имбт некторые отклонения от экземпляра к экземпляру. Ничего похожего с данной темой тут нет. Громкость можно в таких случаях убавлять немного, а баланс трогать можно с остарожностью - настроев баланс под обну трубку Вы сбиваете баланс всехостальных трубок.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
gerdimon
post Feb 8 2011, 21:23
Post #10


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 20
Joined: 4-February 11
From: Луганск
Member No.: 46 601



Цитата(TS128 @ Feb 6 2011, 19:53) *

УКП-9 или УКП-12 принципиально значенрия не имеет. Все трубки устроены одинаково. Значение имбт некторые отклонения от экземпляра к экземпляру. Ничего похожего с данной темой тут нет. Громкость можно в таких случаях убавлять немного, а баланс трогать можно с остарожностью - настроев баланс под обну трубку Вы сбиваете баланс всехостальных трубок.


Решили проблему! Перепроверили подключение всех клеммных коробок - результата не дало.
Проблема ушла при установке вместо БУД 302 К 80 , БУДа 301 с внешним БК 100 ( старого образца с мощными транзисторами на выходе десятков ). Всем большое спасибо за рекомендации. Почему поменяли - вспомнили , что у нас на всех подъездах с большой протяженностью магистрального кабеля именно такая аппаратура.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Feb 8 2011, 22:32
Post #11


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Иначе как неисправностью БУД это объяснить нельзя. А почему иеисправность - попало посторонне напряжение в проводку...

Вообще БК как Вы говорите "старого образца" (без индекса М) по статистике чаще всего выходят из строя (не сам по себе конечно, а от внешнего воздействия), живучесть других коммутаторв обычно выше.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
gerdimon
post Feb 9 2011, 09:57
Post #12


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 20
Joined: 4-February 11
From: Луганск
Member No.: 46 601



Цитата(TS128 @ Feb 8 2011, 22:32) *

Иначе как неисправностью БУД это объяснить нельзя. А почему иеисправность - попало посторонне напряжение в проводку...

Вообще БК как Вы говорите "старого образца" (без индекса М) по статистике чаще всего выходят из строя (не сам по себе конечно, а от внешнего воздействия), живучесть других коммутаторв обычно выше.

БУД мы меняли полностью на абсолютно новый (БУД 302 К80)Потом этот БУД уже работает на другом подъезде без проблем.. А моя статистика говорит - за 3 года, около
10 встроенных БК вышедших из строя и ни одного внешнего(около 100 подъездов).Может у нас другой завод ? Ставим донецкие.А индекса "М" у нас нет на новых БК.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Feb 9 2011, 20:54
Post #13


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Хоть бы один увидить неисправный коммутатор от БУД-301К... Были такие, не мало... но причина поломки одна единственная у всех - затопило БУД водой, и "сгнили" дорожки. После восстановления одного или нескольких печатных проводников всё восстановливалось. БК-100 тоже не выживают после затопления часто. Но на БК-100 очень часто приходится менять пробитые ключи десятков и едениц, не редко и логика выходит из строя...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 5th July 2025 - 12:28