Цитата(TS128 @ Feb 4 2011, 17:50)

Можно Вас поздравить - Вы
предприняли проделали практически все возможные бесполезные работы в данной ситуации. Осталось занятся устранением неизправности...
В данной ситуации наиболее вероятным видится неиспрапвность БК, пробой её ключей едениц. Кроме того может иметь место и случайный электрический контакт с заземлением или прочими токопроводящими объектами провода 4 еленицы. БК проще всего проверить заменой. Выявить и то и другое одновременно можно т.н. "токовым методом". На этом форуме много раз этот метод упоминался.
БК менялся вместе с БУДом (БУД 302 К 80 ) Сажал УКП на другой десяток - ситуация повторяется.
Проблема действительно в единице Е4.Только ни в 4 , 14 , 24 , 34 квартире ничего подобного не происходит , проблема только в кв. 44 , даже при откинутом кабеле с УКП.Пробовали на клемной коробке.
Может проблема в самой модификации БУДа
? Длина магистральных проводов около 60 метров.
Цитата(Integral Service @ Feb 4 2011, 15:23)

Попробуйте подключить эти квартиры на другие десятки и еденицы коммутатора, проверить как будет работать. БУД здесь однозначно не причем, т.к. другие квартиры работают нормально. Стоит так же проверить нет ли пробоя D4 на землю
Пробовал - тоже самое.Сажал на 5 й десяток , начинает возбуждаться , когда звонят на квартиры 5-го десятка. Выводили отдельными проводами от БУДа к самой УКП (в том же кабеле был запас)- тоже.